海岸线 发表于 2007-1-9 11:06

急求关于客厅大梁去除的问题!

我朋友自建一房子,由于设计师设计在客厅正中央有一30乘40厘米的大梁(客厅长7米,宽4.5米),我朋友想加大钢筋和加厚混凝土来顶替大梁,这样是否可行?请各位大虾指教

老秋 发表于 2007-1-9 11:21

4.5X7.5米的板,可以用130厚的板,配二级圆10间距200的钢筋就可以,这样做是美观一些,但会增加大约3千块的造价

海岸线 发表于 2007-1-9 12:36

防震能力是否太差?楼板的承受力是否够?请大虾指教

海岸线 发表于 2007-1-9 12:43

工头说配二级缧钢120和加厚板到120就以了,是否可行?请大虾指教,小弟在此谢过了

老秋 发表于 2007-1-9 21:47

如果板厚为120,则钢筋用12的二级钢间距150吧,保守点
u l@ jXp5w-q
ZY8b D-djQ 自建的房子多数是砖混结构C y4b"jK4E0Ua(}
抗震能力比较差

海岸线 发表于 2007-1-12 14:45

工头说是先是横摆(4.5米)螺纹12,间隔15厘米,再来竖摆(7米)圆钢10,间隔15厘米,这个对的,上面还要这样摆一层面筋(面筋要反过来放,也就是先放长跨,后放短跨),不知道这样的方案是否可行?唉,没办法,能求助各位大师了

slake 发表于 2007-1-19 15:18

[quote]原帖由 [i]海岸线[/i] 于 2007-1-12 14:45 发表
Lq7i}'[9m/gE 工头说是先是横摆(4.5米)螺纹12,间隔15厘米,再来竖摆(7米)圆钢10,间隔15厘米,这个对的,上面还要这样摆一层面筋(面筋要反过来放,也就是先放长跨,后放短跨),不知道这样的方案是否可行?唉,没办法,能求助各位大师了 [/quote]J(R4Z8M ZL/V#I3W
JH&U1Jg$aL
单论承载力计算的话,板厚为120,这样做没问题#Y+J'b9K lh|
7u.j/U9i(o8vQ+k
面筋只需在板周边布置即可,面筋为一级钢圆10,间距200,从墙边算起伸入板内长度为1200mm

priscillalb 发表于 2007-1-25 16:58

板厚度加厚,计算板配筋的时候要考虑墙的荷载,墙所在位置板中加暗梁或者是加强钢筋,板厚度太小可能施工不方便.

tomboy007 发表于 2007-1-28 14:45

要记得考虑板的周遍支撑情况,否则容易出现意想不到的裂缝!

wolfcity 发表于 2007-3-27 15:54

回复 #1 海岸线 的帖子

我们设计最大做到9米见方的平板,180厚!

wdy1008 发表于 2007-4-19 17:09

可以的,如果不是8度以上抗震区,可以把梁拿下.现在要是真的地震的,就现在的施工质量,我看什么样的房子也不好说.

zls212121 发表于 2007-8-24 19:05

加大板厚,按短跨的1/35即可,配筋14@180,12@200.另加支座负筋.

monkeyone 发表于 2008-8-12 09:47

由于住宅层高一般不高,所以大厅中设梁给装饰带来不便。
:~Ap4jD*M 现在一般大点的客厅短跨都在4M以上,由于电视机屏幕尺寸不断增大,有时甚至超5m。好 多结构设计图都取消了大梁或井字梁。
)y@ {:ct%l(PT 在适当加大四周梁截面外,板厚不仅仅从配筋方面考虑,还要考虑其刚度,最好检算一下挠度。

wenfeng040322 发表于 2008-8-12 09:56

增加一点点造价,就能换来好用的空间,很划算的。
F$_0_O2H$p t-y9W 增加的一点造价很快就挣回来了,建筑使用起来可是几十年啊.
?bS.a$z?,f#Xv ? 如果什么都想省,不如做个类似震区的板房吧,还能抗震呢。:lol CK(Z"{9ac s
G:A n;x|$r @$vDS@.z&L
说明:客厅里有梁的设计是及其不负责任的做法。据说风水也不好。
Ucb u l(ox t O"Zr)o&Jc
[[i] 本帖最后由 wenfeng040322 于 2008-8-12 09:58 编辑 [/i]]

flucy 发表于 2008-11-3 16:15

加大板厚肯定是可以的,不放心的话可以再设一道暗梁。