建筑新时代论坛's Archiver

【热门搜索】建材Autocad膜结构钢结构加固招聘工程机械测绘建筑材料工程造价建筑施工图

zhouxj 发表于 2006-6-22 21:30

审图中发现的常见问题 (欢迎大家跟帖!)

在审图过程中,发现一些问题,虽然简单,但经常有人违反。 _ N6Q*UtA
现逐条提出,欢迎拍砖。 *ec*JMZJX)wW

*V3y%hh(e 一.楼梯
$E ~d\ Z}G:`q 1.在框架结构中,楼梯半层处一般考虑设梯柱,梯柱半层高,起于下层框架梁上。]#W Lg7~MD
在整体计算时,就应该将梯段板的荷载换算成作用于下部框架梁上的集中荷载。不然(按楼面荷载输入),应人为适当放大相关梁配筋。Sc^"Q-@
2.由于半层梯梁与某些框架柱相连,使框架柱在一个方向变成短柱,其箍筋应考虑全高加密。
Z"t'h W:S;g 3.这样做的楼梯结构属抗震薄弱环节,而地震发生时楼梯是很重要的。出于人民生命财产考虑,楼梯应适当加强:梯柱配筋适当加大,箍筋宜全高加密至100;另一方向连系梯柱与框架柱的一小段梯梁宜加强,上下均通长配筋。
g V6iLD 4.注意楼梯活载取值,工业建筑不小于3.5,民用若为消防疏散用,不小于3.5是强规。
q\?y1L$D 5.梯板带直段时,应注意其构造做法。本人比较推荐03G101-2的做法。《钢筋混凝土构造手册》一书与其不一致。l#i~B*w6C
6.较大跨度的梯板,其配筋有可能是变形控制。必须提供变形部分的计算书。1?5V)Z,ER"N8y#?!Q
二.梁的刚度增大系数 1{T-V$t DrA
当采用现浇楼面时,梁的刚度增大系数仍取1.0。
-^Q5g6w3xj&EC 计算时底层位移不容易满足,拼命加大柱截面,导致浪费。 x J8qV0Z] {
还有致使结构偏于不安全的地方:整个结构计算刚度<实际刚度,地震力偏小,导致梁支座处配筋偏小。  
4F6t$A2C8lp#@S 三.周期折减系数
k1t \1V$ph0? 这个问题其实不应该提,但发现还是有好多设计人员概念不清。甚至于认为取值越大越偏于安全。
;L J ]+Btj Z 一定要根据填充墙刚度及其与主结构连系方式取值,如果填充墙刚度很大才取比较小的值。
4wNOoR*G)Xtv 现在的框架结构多采用砂加气砌块,其刚度较小,与框架柱连接往往采用非刚性连接;周期折减系数可以取0.9甚至更大,以免浪费。0w3r8|2};P/D
7}ml&ML2D
n#`ea ?8~
[/color][color=Red][size=3]  如果是有实质性的见解欢迎跟贴,而且会有一定的奖励。
D TRn(sqqb0m]} 灌水的帖子就不必发到这里了。先谢谢大家了。
&R%oa%B G
._B(D"W/c}k{.d4V'E [[i] 本帖最后由 shi_1124 于 2006-7-20 16:18 编辑 [/i]]

老秋 发表于 2006-6-26 17:01

深圳这边考虑到填充墙的影响,一般取0.85
fo-U6DVpq`+j 如果是规则的多层,一般不需要考虑双向地震作用和扭转耦连
c.K5ps#z b 再就是设计人员对活荷载折减考虑的少,一般不折减,这将是个很大的浪费 |;b5Y]*B
据这边经验人士分析,一般的多层框架,民用建筑钢筋用量在40到50公斤每平方,轻工业厂房、教室、食堂、图书馆等一般在50到70公斤每平方,这些钢筋包括主体、基础、构造柱、圈梁的钢筋用量,所以审图时可以适当算下钢筋用量。

ljlwb 发表于 2006-7-3 11:29

不错,楼主说的很好,学习了,可惜内容太少,希望继续补充.

aying0284 发表于 2006-7-7 09:53

什么叫基础嵌固好?砖混结构中,地下室层高2200,室内外高差1000,外墙250厚混凝土墙算不算嵌固好?

wushiqi666 发表于 2006-7-10 17:01

楼梯设计关键

楼梯设计关键还是支座假定。

超级猴猴 发表于 2006-7-17 09:59

对照学习一下

hz310000 发表于 2006-7-18 13:01

有奖哦有奖哦

zgbqd 发表于 2006-7-20 12:41

今年考试考了有关审图的问题,好资料。

hjwu1210 发表于 2006-7-27 15:57

周期折减:
mU)q$Xb\Pp_(} 高规中对周期折减有明确的规定,但抗震规范中对多层框架结构的周期折减无要求.
y,~7GIF 审图中心对多层的周期折减一般要求取0.8~0

chenandy 发表于 2006-7-28 22:28

还不错哦.我学了不少的东西啊,感谢楼主的慷慨

sieben2004 发表于 2006-7-31 14:22

感谢楼主,请问填充墙刚度如何确定?

yk-liujj 发表于 2006-8-1 15:37

周期折减:高规上有详细的规定.但抗震规范上对多层无要求,审图中心对多层的周期折减一般要求取0.9以下.为什么?C:pG Os2Y
抗震规范中规定的一般多层规则建筑不,需要考虑双向地震作用和扭转耦连,但要考虑偶然偏心. D6r5ooV%E
梁的刚度:中梁一般取2,边梁一般取1.5

flyzju 发表于 2006-8-7 15:55

不错,应该学习

crx 发表于 2006-8-15 20:17

感谢楼主的慷慨,希望多发这样的好东西

毵熊 发表于 2006-12-15 17:15

审图中心对多层的周期折减一般要求取0.7这是框架结构的,框剪的为0.8算出的配筋较为安全,

xiaodonggua1230 发表于 2006-12-18 00:08

中梁的刚度从默认的1增加至2对结构产生什么样的效果?能详细告知吗?

tomboy007 发表于 2006-12-18 10:48

我是甲方人员,现问审图单位一个问题:你们在审图过程中有减量的情况吗?对保守点的设计你们是否给予否定?如有的话请与我联系!说明你们真正起到了审图的作用!我代表甲方感谢你们!:victory:

xiaodonggua1230 发表于 2006-12-19 21:14

我比较了一下,同一个工程,同一根梁,当中梁的刚度分别取1.0、1.5、2.0时,钢筋的面积分别为47,52,56。所以我个人觉得中梁刚度增大可以减小钢筋好像是不对的。

CHANGSHA0604 发表于 2006-12-23 15:07

有没在东莞做结构的朋友,我经常听同事讲这里审图被打红三角,黑三角,分另指的什么

weo 发表于 2007-1-3 16:16

当非承重墙体为填充砖墙时,高层建筑结构的计算自振周期折减系数ψT可按下列规定取值:
%Rv9k9p4D%q
0j1S/d Y\ 1 框架结构可取0.6~0.7;PJ+[,Nz0nBu8]
2 框架-剪力墙结构可取0.7~0.8; h[7s)Q3~*qtS
3 剪力墙结构可取0.9~1.0。
L]-_mm-ux`9P b
C rbR1b0ZZG 对于其他结构体系或采用其他非承重墙体时,可根据工程情况确定周期折减系数。

lcxing 发表于 2007-1-4 08:21

[quote]原帖由 [i]hjwu1210[/i] 于 2006-7-27 15:57 发表6Wr;\c8bM'W.}
周期折减: /D%k f.Q5J
高规中对周期折减有明确的规定,但抗震规范中对多层框架结构的周期折减无要求. :qnm"ME;H*w-[pm
审图中心对多层的周期折减一般要求取0.8~0 [/quote]
V+t$A W3\UO3b 周期还能折减成“0”吗,应该是“0.8~1”才对吧

tzlai2008 发表于 2008-6-25 20:09

4.注意楼梯活载取值,工业建筑不小于3.5,民用若为消防疏散用,不小于3.5是强规6e!u%BO%w!a
对这条我有个疑问的,什么样的楼梯才不算作疏散楼梯呢,我觉得任何楼梯都可能作为疏散的楼梯,。。。。。:) 麻烦讲解下啊???

dj9999 发表于 2008-9-23 17:17

回复 17楼 tomboy007 的帖子

审图单位一般都不会给你减量,审图人员也怕担风险。更何况减下来的对审图人员又没有经济利益。

zallan2001 发表于 2008-10-28 17:08

抗震规范中规定的一般多层规则建筑不,需要考虑双向地震作用和扭转耦连,但要考虑偶然偏心?1URAP%F#{X/wN%o

)x*~fIUT.RY 考虑偶然偏心是高规的要求啊 见3.3.3

tomboy007 发表于 2008-10-29 09:36

大型地下室的嵌固点不应取在地下室顶板,应以地下室一层地面为嵌固点。。。。好像在哪里看到过哦。

llmmyy5412500 发表于 2008-10-29 09:56

楼主说的问题我也常犯,以后改正

tiu000 发表于 2008-10-29 18:24

我有一点疑问,在设计时候建筑的装饰做法归谁负责呢??建筑?结构?

啊二 发表于 2008-10-31 09:23

请问楼梯的参与整体计算应怎样考虑

kcfy 发表于 2008-11-1 15:49

学习了,不错啊

页: [1]

Powered by Discuz! Archiver 6.1.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.