zyjing1980 发表于 2007-1-20 16:43

同条件试块留置的原则是什么?

工地现主体施工完毕,同条件试块是否需要试压,何时试压?谢谢!!!

outrycact 发表于 2007-1-21 11:39

回复 #1 zyjing1980 的帖子

同条件试块一般较重要的结构部位均要留置,如基础、主体框架等部位,一般应先与监理沟通,达成共识。同条件试块应在该结构部位浇筑砼时现场经监理见证取样后留置,放在结构部位上与结构同条件养护并记录日平均气温,当累积养护达到600℃时就应送去试压。

ZTS1001 发表于 2007-1-23 10:35

说明一下,同条件试块与600度试块是不同的,楼上所说我不敢苟同。fv F'LL}
同条件试块,取样方法与标养一样,但是养护方法不同,同条件试块要在所取样部位在一起自然养护,当有施工要求时如现浇板拆模时,是不是达到要求,就要用同条件试块做试压,看看是否达到要求。
qC6I;m Tl 600度,也是自然养护,并且累计温度达到600度(每日的平均温度)时才试压!'\&J:P5AE F;P
所以楼上的兄弟,不要搞混了!!!?kLKqoA+h1`
另外,楼主工程完工了,同条件试块是不是需要试压,最好与监理联系一下,据我所知各地执行的方法并不完全相同,甚至个省不同市县都有差别,所以最好与当地监理或质检部门联系好在做也不迟。
\R;C%Yg0b5b %s9KVM8a0fN
[[i] 本帖最后由 ZTS1001 于 2007-1-23 10:44 编辑 [/i]]

zzhcow 发表于 2007-1-23 16:38

同意二楼观点,一般同条件试块和600度试块就是一组,不单独另做了。
wt^ @+x&}.G 不过确实存在这个现象 :另外,工程完工了,同条件试块是不是需要试压,最好与监理联系一下,据我所知各地执行的方法并不完全相同,甚至个省不同市县都有差别,所以最好与当地监理或质检部门联系好在做也不迟。

柳扶风 发表于 2007-1-23 16:51

还有一点补充,若同条件试块在60天内累计温度达不到600度(零度以下不累计)则到60天时必须去压,
,C/UJW3H@)qT9A 在某些地方,要评优质工程,同条件试块必须达到10组,一般是每层都做的,也是每个结构浇筑混凝土时都要做

ywz12 发表于 2007-1-24 06:55

各个地方是不一样的。有600度天和同条件28天转标养28天。600度天是按日子累加,但当温度达到负温时,只记正温,不记负温。而临界强度和同条件拆模试块都属于这个范畴。最好请教一下本地的监督部门。

553905039 发表于 2007-2-2 17:07

楼上几位说得都有理,但有一点,可能也是各地执行的原因:据我所知,深圳好像不是这样的。拆模试块可以用标养的去压,重要部位须养护14天,一般的7天就可,如果在冬季时间尚要延长。同条件养护,达到600℃·天时,必须试压。原则上是每楼层都要做同条件养护试块的。

lcxing 发表于 2007-2-6 09:11

呵呵,看来这里的施工技术专家很多啊,向大家学习

bingfeng2 发表于 2007-2-25 12:24

一直学习中

hangying206 发表于 2007-2-27 13:46

同条件的要求是不小于3组或10组,详见GB50203混凝土施工验收标准。对于时间的要求控制,冬季养护到600度天为止,普通在60天内。这个时间要求,在建筑一本杂志上说过,作者是张吉人。很具体

980135 发表于 2007-2-28 13:31

同条件=600度

jss1979 发表于 2007-3-6 09:23

我们这最迟80天要去试压,看来各地真是有所不同呀!

dyych922 发表于 2007-3-6 14:19

一层一组,28天可以压

快乐刀刀 发表于 2007-3-29 14:49

同条件留置原则:1 累计温度600°C.天;(每天平均正温度)
/c4J o,Su.I(W%nu                          2  时间为14天~60天;(上海规定)-S:G(iG;M.@S
                         3 与构筑物同等养护。(要风吹日晒)

bingfeng2 发表于 2007-3-29 20:14

同条件试块,取样方法与标养一样,但是养护方法不同,同条件试块要在所取样部位在一起自然养护,当有施工要求时如现浇板拆模时,是不是达到要求,就要用同条件试块做试压,看看是否达到要求。
7l.eDNf&s3T 600度,也是自然养护,并且累计温度达到600度(每日的平均温度)时才试压!

8813a 发表于 2008-5-8 10:13

超过600度怎么办呢,一般可以容忍超过多少度?

qxw123qxw 发表于 2008-5-8 15:55

看了以上朋友的发言,我和3楼的朋友意见接近。学习了!

hailong_921 发表于 2008-6-18 13:33

同条件试件不能作为混凝土强度的评定依据和标准。为什么要压600度呢。是不是冲突?一直疑惑,我感觉同条件试件就是做为进入下道工序用的,