同条件试块留置的原则是什么?
工地现主体施工完毕,同条件试块是否需要试压,何时试压?谢谢!!!回复 #1 zyjing1980 的帖子
同条件试块一般较重要的结构部位均要留置,如基础、主体框架等部位,一般应先与监理沟通,达成共识。同条件试块应在该结构部位浇筑砼时现场经监理见证取样后留置,放在结构部位上与结构同条件养护并记录日平均气温,当累积养护达到600℃时就应送去试压。 说明一下,同条件试块与600度试块是不同的,楼上所说我不敢苟同。fv F'LL}同条件试块,取样方法与标养一样,但是养护方法不同,同条件试块要在所取样部位在一起自然养护,当有施工要求时如现浇板拆模时,是不是达到要求,就要用同条件试块做试压,看看是否达到要求。
600度,也是自然养护,并且累计温度达到600度(每日的平均温度)时才试压!'\&J:P5AE F;P
所以楼上的兄弟,不要搞混了!!!?kLKqoA+h1`
另外,楼主工程完工了,同条件试块是不是需要试压,最好与监理联系一下,据我所知各地执行的方法并不完全相同,甚至个省不同市县都有差别,所以最好与当地监理或质检部门联系好在做也不迟。
%s9KVM8a0fN
[[i] 本帖最后由 ZTS1001 于 2007-1-23 10:44 编辑 [/i]] 同意二楼观点,一般同条件试块和600度试块就是一组,不单独另做了。
不过确实存在这个现象 :另外,工程完工了,同条件试块是不是需要试压,最好与监理联系一下,据我所知各地执行的方法并不完全相同,甚至个省不同市县都有差别,所以最好与当地监理或质检部门联系好在做也不迟。 还有一点补充,若同条件试块在60天内累计温度达不到600度(零度以下不累计)则到60天时必须去压,
在某些地方,要评优质工程,同条件试块必须达到10组,一般是每层都做的,也是每个结构浇筑混凝土时都要做 各个地方是不一样的。有600度天和同条件28天转标养28天。600度天是按日子累加,但当温度达到负温时,只记正温,不记负温。而临界强度和同条件拆模试块都属于这个范畴。最好请教一下本地的监督部门。 楼上几位说得都有理,但有一点,可能也是各地执行的原因:据我所知,深圳好像不是这样的。拆模试块可以用标养的去压,重要部位须养护14天,一般的7天就可,如果在冬季时间尚要延长。同条件养护,达到600℃·天时,必须试压。原则上是每楼层都要做同条件养护试块的。 呵呵,看来这里的施工技术专家很多啊,向大家学习 一直学习中 同条件的要求是不小于3组或10组,详见GB50203混凝土施工验收标准。对于时间的要求控制,冬季养护到600度天为止,普通在60天内。这个时间要求,在建筑一本杂志上说过,作者是张吉人。很具体 同条件=600度 我们这最迟80天要去试压,看来各地真是有所不同呀! 一层一组,28天可以压 同条件留置原则:1 累计温度600°C.天;(每天平均正温度)
2 时间为14天~60天;(上海规定)-S:G(iG;M.@S
3 与构筑物同等养护。(要风吹日晒) 同条件试块,取样方法与标养一样,但是养护方法不同,同条件试块要在所取样部位在一起自然养护,当有施工要求时如现浇板拆模时,是不是达到要求,就要用同条件试块做试压,看看是否达到要求。
600度,也是自然养护,并且累计温度达到600度(每日的平均温度)时才试压! 超过600度怎么办呢,一般可以容忍超过多少度? 看了以上朋友的发言,我和3楼的朋友意见接近。学习了!
的
同条件试件不能作为混凝土强度的评定依据和标准。为什么要压600度呢。是不是冲突?一直疑惑,我感觉同条件试件就是做为进入下道工序用的,页:
[1]