建筑新时代论坛's Archiver

【热门搜索】建材Autocad膜结构钢结构加固招聘工程机械测绘建筑材料工程造价建筑施工图

qiuliguang 发表于 2007-2-2 15:26

各种结构的用钢量

按新规范对共计60多栋各类工程的统计: MuXv-kCF,F)k N%`
对8度,三类场地:
5jfCf0eU-M(n 框架一般每平米65~70公斤;
V ^afueF K 框剪一般每平米70~75公斤;
+F{(vuW X&Aa[t 剪力墙一般每平米75~80公斤。 cd#Y%YnXz
对8度,二类场地:
XQP5k!~8Vu 框架一般每平米55~60公斤; J*v m Zr
框剪一般每平米60~65公斤; vJ{7w(niW
剪力墙一般每平米65~70公斤。
X0n B~W 对7度,三类场地:
w g1Y/{Tjs\5Z4o 框架一般每平米55~60公斤;
T |T/p&{0r!g%F$f.Z 框剪一般每平米60~65公斤;
{ C E(R @Yv 剪力墙一般每平米65~70公斤。
8zI!h%\%p$YK_Z%r4i 对7度,二类场地: $m K7XRg:Z
框架一般每平米45~50公斤; *R nq)VK,uK"`~Z
框剪一般每平米50~55公斤; 5g M3}}4?X3hO[
剪力墙一般每平米55~60公斤。 [_W%W;kx)^'k
对6度,二类场地:
/q^.c2i };u2B 框架一般每平米35~40公斤;
1U$KDoBKZ!D 框剪一般每平米40~45公斤;
G7JI-QN:az^)s 剪力墙一般每平米45~55公斤。 7g^,KS\2t*}7?
对6度,三类场地:
3uEW'M;@+ss"F0hF 框架一般每平米40~45公斤;
'Y qIB.H^[X:nZ 框剪一般每平米45~55公斤;
A^JSy0cwP 剪力墙一般每平米50~60公斤。

ynzzl 发表于 2007-2-2 15:47

不错,符号常规:lol

l601319 发表于 2007-2-2 15:48

[quote]原帖由 [i]qiuliguang[/i] 于 2007-2-2 15:26 发表&Q:c4te+o!J_*D)eKo
按新规范对共计60多栋各类工程的统计: p%|?`)QI
对8度,三类场地:
Q9NW/u _x"E6u7T9GN 框架一般每平米65~70公斤;
/\DH(c w)K[(}6} 框剪一般每平米70~75公斤; 0Rb4Q D5q'N5b$^t
剪力墙一般每平米75~80公斤。
%Ox'P Gk*S 对8度,二类场地:
_ @0W4D%[ 框架一般每平米55~60公斤;
ml]Pn} |:LVh 框剪 ... [/quote]6_;Ai!~ UqrU)KY

3A:mq$f"q.P 对6度,二类场地: kT^K3yw4]Om&y
[size=6]框架一般每平米[color=red][b]35~40[/b][/color]公斤;
;G,Dav vO&_!Q?3ML [/size]这么一点,够塞牙齿缝么?是不是错了哦!你在那儿抄 的 啊!

qiuliguang 发表于 2007-2-2 18:58

我的一个朋友用,QQ,给我传的,

citywolf 发表于 2007-3-28 16:35

回复 #1 qiuliguang 的帖子

太夸张了,6度区虽然不用验算抗震,但是构造措施还是需要的!

老秋 发表于 2007-7-25 23:52

注意上面所说的钢筋应该只是主体的用钢量,不含基础和地下室的

zym7602 发表于 2007-7-26 10:20

是否主体应该是楼主说明一下,对吧。楼主怎么说呢?

飞翔的树 发表于 2007-7-26 10:21

楼主的结果是符合事实的,而且有很强的可操作性,并不损害对合理安全的预留。我在做一个剪力墙的研究论证,30层高层,七度抗震,三类场地,每平米钢含量经济配筋的结果不到60kg,实际操作下来的结果是62kg,现在的设计时间太仓促,很大程度上依靠设计人员的自觉性,而很难有人真正有时间和精力作出一个结构精品,哪怕是一个简单的高层,自己算到最合理经济。即是一个对自己负责的态度。也是一个从事结构设计师的成就。

jasontech 发表于 2007-8-9 14:12

仅适用于民用建筑吧?

zwhwbh713 发表于 2007-8-15 16:49

:victory: :victory: 我找了好久都没有找到,多谢楼主!!!!!

zhpf1201021128 发表于 2007-8-16 01:47

好东西啊!!

中秋月 发表于 2007-10-3 01:56

适用于民用建筑.

zls212121 发表于 2007-10-6 16:58

如果是用三级钢,应该不算少呀。

ysz801 发表于 2008-8-27 10:03

仅是主体之含钢量,但与实际比起同类条件下也略显偏低

luciphile 发表于 2008-8-27 16:15

这统计有实用

wenfeng040322 发表于 2008-8-27 16:36

作为建筑物本身:还应考察建筑现浇造型的多少及复杂程度,层高,建筑功能等条件;另外在施工过程中,甲方的变更程度,曾遇一个工程:原定2楼为信息机房(甲方要求10.0KN/平米), b^e;] c&l]6^4j3f
结果二层刚刚施工完毕,甲方要求将信息机房改到三层,于是三层配筋加大。。。。。(甲方领导层内部矛盾),依次类推四、五、六均做了加强,终于定在了七层。结果呢,前两天,设备专业的又接到甲方的通知,信息机房又改回到2层了,哈哈哈

页: [1]