关于大型砼的温差控制
温差控制有很多种,我想请教各位大虾,如何布置冷却管,且这方面有哪些控制要求 楼主表述是不是有些问题?好像应该是“大体积砼的温度控制”,不知道我说的对不对?123
建议避开受拉、压、弯、剪、扭,这几个内应力教大的区域 大体积混凝土的温度控制可总结为:“内散外保”即要将混凝土内部的热量带出来,同时需要对混凝土保温防止内外温差过大,造成温度应力导致混凝土开裂。-Ny,M*JJ^O:yF.W&x
冷却水管管径宜选择40mm,管间距80cm,同一水平面上的水管蛇形布置,两层水管最好是正交布置,水管距离模板边缘1~1.5m。