啥叫建筑 发表于 2007-2-26 15:17

关于大型砼的温差控制

温差控制有很多种,我想请教各位大虾,如何布置冷却管,且这方面有哪些控制要求

晴空一鹤 发表于 2007-3-5 22:56

楼主表述是不是有些问题?好像应该是“大体积砼的温度控制”,不知道我说的对不对?

q315602984 发表于 2008-3-16 15:27

123

建议避开受拉、压、弯、剪、扭,这几个内应力教大的区域

jeffe571 发表于 2008-3-26 23:17

大体积混凝土的温度控制可总结为:“内散外保”即要将混凝土内部的热量带出来,同时需要对混凝土保温防止内外温差过大,造成温度应力导致混凝土开裂。
2Mk$OP8u ^J -Ny,M*JJ^O:yF.W&x
冷却水管管径宜选择40mm,管间距80cm,同一水平面上的水管蛇形布置,两层水管最好是正交布置,水管距离模板边缘1~1.5m。iS ~a7n
%YCc&^)|\7E
特别提到通水的方式:中间进,两边出。如2进2出,或3进3出……通水时最好设计一个小水箱,用球形阀门控制进水的水流量。
1u G}%UjO,F%bp 0[9Y ~6ys [,^9HB
混凝土浇注前,需要试通水。;R'qa8FVM6wdE&j
\_uh3FX#h
另本人所在单位为武汉港湾工程设计研究院,温控是我们院的优势专业,如需更详细的咨询,可加我qq(617507885)或给我发邮件。