关于住宅电梯隔声处理
高层住宅电梯井道与卧室,起居室相邻,需要隔声处理,请问大家一般都用的什么隔声材料啊?VhEE O3Q实际效果怎么样?(@U2cdO6|{x9U(K
还有电梯井道的噪声主要是哪种频率的? 那位大侠 有做法
能否帮一下 1JEF?]6t5^h
我也 遇到同样问题
:loveliness: 好像是比较常见的问题,怎么没人讨论呢?
回复 #1 miee 的帖子
[color=blue]我一般是这么处理的。请看预览图[/color][color=#0000ff][/color]
[attach]69094[/attach] y+^)Io?I:z#l$]
O~!Q&K*G
[color=blue][/color][color=blue]也有朋友这么处理的:[/color]1k;|1{ cxA
[color=#0000ff][/color]
[attach]69093[/attach]j$?e3re
h3KLY2YiNV:ec7c
[color=blue][/color][color=blue]另外顺便提供一个机房的吊顶、与墙面的隔声构造:[/color]t0s%]*n5F(~z"W
[attach]69096[/attach]
&H)VI4MhZ [
[[i] 本帖最后由 时代新人 于 2007-4-4 22:45 编辑 [/i]]
回复 #1 miee 的帖子
还有一种做法,空心双墙! 学习了,还有朋友做隔音砂浆的:"y"W"?~j刷白色内墙涂料二度,
8厚2:3:4 石灰砂子锯末面层, S5s8x4@\ sG
12厚1:3水泥砂浆打底 刚好用到了!顶一下! 我们公司的项目都没有遇到这个问题耶!!m6G7@nM%HuYK
刚好趁机会学习一下!! 我做的项目做法是应采用隔声石膏板增加隔声处理。 受教了!!!
:D :D 有没设在梯井内部的,设在户内就相应减少了套内面积呀!
高层住宅,电梯靠近起居室或者卧室,隔声减震措施怎么做?
高层住宅,电梯靠近起居室或者卧室,隔声减震措施怎么做?fIM R^0U:v S P-r^ f4M请高手指点 [font=Times New Roman][b]万科住宅统一设计要求2001有:[/b][/font][size=10.5pt]3.8 [/size][font=宋体][size=10.5pt]电梯井道不宜与起居厅、居室贴临,必须贴临时电梯井道应为隔音墙体[/size][/font][size=10.5pt], [/size][font=宋体][size=10.5pt]且大于[/size][/font][size=10.5pt]2.5m[/size][size=10.5pt]/s[/size][font=宋体][size=10.5pt]井道上部应设高度大于[/size][/font][size=10.5pt]1m[/size][font=宋体][size=10.5pt]的隔声层,隔声层设[/size][/font][size=10.5pt]800×800[/size][font=宋体][size=10.5pt]进出口。[/size][/font]
3``5JDQ6Q&z
k^(DhB5o
[font=宋体][size=10.5pt][b]本版有贴很不错,可以看看 [/b][/size][/font]jaID+l
[font=宋体][size=10.5pt][font=Helvetica]关于住宅电梯隔声处理 [/font][/size][/font]
[font=宋体][size=10.5pt][url=http://www.jzcad.com/bbs/viewthread.php?tid=17972&page=1&fromuid=813#pid131048]http://www.jzcad.com/bbs/viewthread.php?tid=17972&page=1&fromuid=813#pid131048[/url][/size][/font];bY9R I5Bb%W'Z
6M^ M#oW/A[ a8?
'Iu;yoESfG
[font=宋体][size=10.5pt][font=黑体][color=red][i][b][u]下次发帖注意多用搜索功能[/u][/b][/i][/color][/font][/size][/font]
[font=宋体][size=10.5pt]即提高了效率[/size][/font]jDvBtY)[$s*y2J}
[font=宋体][size=10.5pt]也节约了资源[/size][/font]
[font=宋体][size=10.5pt]谢谢对论坛的爱护[/size][/font] 这个还没见过,做隔声墙是很应该,但为什么要开800X800的洞 必须做隔音墙体,一般设计要求不能靠近居室 一样学到不少东西。 刚好趁机会学习一下 听叶某兆老师讲课时说过,衣柜紧邻电梯墙体,衣服是最好的吸声材料。 这个问题很普遍,感觉设在电梯井道内隔音效果应该会好点吧,有没有资料明确的讲怎么做好啊? 04年建筑设计知识有一道这方面的考题:以下哪种隔音措施更经济更有效?
1.贴井道设衣橱'P9?{,nq4K
2.夹心墙(墙中间设隔音层)j,Uo8fb0S
3.消音砂浆
4.双墙1s:t@6~vwG4a[
偶从经济的角度选择了衣橱,也不知道是否正确。 这里最主要的应该隔绝振动——固体传声,所以应该尽量减少楼板、梁、墙体与井道导轨的联系。
隔声应该用重质材料——砖、混凝土等,其他吸音材料意义不大, 14楼意见很好,不过衣柜是由用户自己做的,审图是应该通不过吧 还要考虑有效,我觉得2或者4可能性较大 曾经遇到过,以后可以楼上的朋友处理. 这个问题很普遍啊,觉得用双墙或在井道内隔音效果会好些。现在应该有个明确的做法就好了, 非常好的贴子,实用啊,俺也用到了。 国标有做法的,隔声的墙体 隔声减震措施常用一下三种方法:
1,水泥重晶石砂浆粉刷井壁。 2,贴井设一衣柜。 3,交由电梯厂家处理。
有效的是提高电梯井壁的隔声和在电梯轨道和井壁间设减振垫。