建筑新时代论坛's Archiver

【热门搜索】建材Autocad膜结构钢结构加固招聘工程机械测绘建筑材料工程造价建筑施工图

蝴蝶 发表于 2006-7-8 11:15

砼配比跟贴专区 有奖的

发你所在项目的砼配比水泥  砂  碎石   外加剂   水  惨和料等用量,说清你所在的地区就可以了。

shi_1124 发表于 2006-8-19 11:18

砼配比计算器(加强版).exe

shi_1124 发表于 2006-8-19 11:23

它的配合比不是一成不变的,也是一个动态调整的过程。
比如你用的砂子含泥量多少能影响到你的水泥用量,砂子级配是否合理;你用的石子是河石还是碎石,含泥量多少,级配是连接级配还是单粒级;水泥你使用的是什么牌号,型号是32.5还是42.5的;搅拌采用机械搅拌还是人工搅拌;
用水是普通饮用水还是河水、水灰比是多少......这些都影响并决定着水泥的用量。除此之外的因素还有很多,所以,做为工程使用的砼配合比国家要求必须按工地拟使用的实际材料进行试验室试配。
各种品牌的水泥体积安定性及早期强度等各项指标都是不一样的,施工中如果不进行试验及试用,会造成很大的水泥浪费或混凝土强度不合格的严重质量事故。
如果是农民自建房屋或工程量不大的修补项目,可以采用加大水泥用量的办法,C30混凝土按C35-C40的配,反正用量不大,省下混凝土配合比试配费加到了混凝土中去也可,但也应找个有经验的师傅加以指导。
以下给出我曾经用过的混凝土配合比
C15 水泥330 砂子619 河石1315 水160 (27.5水泥)
C20 水泥330 砂子618 河石1315 水167 (32.5水泥)
C25 水泥390 砂子561 河石1309 水170 (32.5水泥)
C30 水泥430 耗子530 河石1309 水170 (32.5水泥)
以上数据仅为我当时施工用材料所确定的配合比,如工程使用,必须做试验配合比,并按施工现场砂石含水量调整施工实际配合比。

这个问题难坏老专家。混凝土配合比是建材科技的重要课题,是商品混凝土专业主要研究对象。一般来说:影响配合比的主要因素是:混凝土强度、水泥强度等级、水泥的需水量,石子种类(碎石和卵石差别很大)粒径大小,砂的种类和级配,外加剂的减水情况、还有混凝土的坍落度(泵送与否)等等。绝对没有万能配方。如果不太严格的话,找个有经验的师傅也能配的差不多。

【推荐】 04101-4
[url]http://www.jzcad.com/bbs/viewthread.php?tid=1566&fromuid=923[/url]

【推荐】 配合比设计书套餐
[url]http://www.jzcad.com/bbs/viewthread.php?tid=1395&fromuid=923[/url]

[[i] 本帖最后由 shi_1124 于 2006-8-19 13:22 编辑 [/i]]

433213_tbh 发表于 2006-9-17 14:58

很好,我已经下载,谢啦!!

汉水之滨 发表于 2006-10-3 15:02

感觉还不错,应该常看看.

wwcr 发表于 2006-11-2 13:06

来个《砼评定表格》

来个《砼评定表格》和大家分享!

yyy111yyy 发表于 2006-11-3 12:35

混凝土每次的配比都不太一样吧

bzzbzz2000 发表于 2006-11-10 20:14

强度跟配比跟受其它一些因素影响吧

liudc1982 发表于 2006-11-24 13:19

我们这边一般水灰比为0.45,水泥最少用量350kg/m3 ,塌落度,外加剂根据具体要求的

杨圣春 发表于 2006-11-30 00:45

我在西北地区,无减水剂情况下水灰比情况下和楼上差不多,也是0.45左右

deathash 发表于 2006-12-1 14:16

配比不但和材料有关,也要考虑施工部位和施工方法等方面的因素。
举个例子来说,我们这里是江南地区,原材料这块,比较充裕,质量也有保障。
浇注一块5000方的地下室底板,考虑成本和施工部位,同时也为了防止水泥因为水化热的作用引起混凝土收缩而产生的裂缝。我们采用了保证总胶用量不变,降低水泥用量的方法,即水泥:286KG,Ⅰ级粉煤灰:100KG,外加剂采用建科院的JM系列抗裂抗渗的粉剂,保证混凝土和易性,采用内掺法,用量为总胶的8%,即34KG,这样总胶保证在420KG,用水量170KG,塌落度严格控制在160-180之间,采用中砂和5-31.5mm的碎石,砂率根据砂石实际情况适当调整。(不用再说明了吧-_-)
另外,假如浇注一块30层的结构层,显然上面的配比行不通,显而易见的就是塌落度的问题,不可能控制在160-180之间,这样一来,用水量必然增加,水灰比一改变,强度自然不能保证,虽然合同上都会写明塌落度在多少多少,可是有几个施工方能按合同办事呢,质量、成本、生产之间永远都会存在矛盾。上面的配比中还有其他一些不适合浇结构层的问题就不一一说明了。
总而言之,配比的设计是个变数,要靠大家在不断的实践中积累经验,遇到不同的情况采用适当的配比

FEIYING145 发表于 2006-12-7 11:35

刚做配合比实验 新手以后多关照:lol

wang217712 发表于 2006-12-7 19:16

我们工地的C30:   水泥  430   砂子619  碎石1315   水160   (425 P.O水泥)

wang217712 发表于 2006-12-7 19:19

我在另一个工地是
C50:水泥  450  砂子600  碎石1315   水150   (425 P.O水泥)

CHANGSHA0604 发表于 2006-12-18 17:57

在我们这儿这些问题不用考虑,因为都是用的商品砼

wangbigwei 发表于 2006-12-18 22:10

我们的是
C20:水泥  340  砂子580  碎石1200  水130   (325 P.O水泥)

dlzd2005 发表于 2006-12-19 15:47

我们主要建筑要求不是太高工业用厂房,基本上用的商品砼。

jianghao2007 发表于 2007-1-21 22:51

我的配比

水灰比        水泥(kg)        砂(kg)        碎石(kg)        外加剂(掺量1.5%)        水(kg)       
0.59                 317                      758                      1138                 4.8                            187
0.54                 346                      728                      1139                 5.0                            187
0.49                 381                      696                      1136                 5.7                            187
       
江苏京 杭 运 河 常 州 市 区 段 改 线 工 程
承包单位: 江苏省交通工程总公司淮安公司
                现江苏省交通工程总公司淮安开通公司

[[i] 本帖最后由 3218237 于 2007-1-22 20:06 编辑 [/i]]

sbfgqvh2000 发表于 2007-1-22 12:43

在们在施工中,是先把材料送到检测单位检测,然后就出具了具体的配全比!我们就按配合比施工了

liyou-006 发表于 2007-1-27 14:24

回复 #2 shi_1124 的帖子

影响配合比的主要因素是:混凝土强度、水泥强度等级、水泥的需水量,石子种类(碎石和卵石差别很大)粒径大小,砂的种类和级配,外加剂的减水情况、还有混凝土的坍落度(泵送与否)等等。绝对没有万能配方

hangxiaos 发表于 2007-2-27 23:44

来个我们高速公路的:(水泥:砂:石:水:减水剂/坍落度mm/28d强度)
C20 ---308:661:1193:185/60/29.1    357:649:1205:189/60/39.5
C25----343:641:1208:175/30/38  436:716:1030:218:2.616/190/38.2
先来这么多吧,碎石材料不理想,是1~3的,水泥还过得去,32.5R的,中砂

ma80293 发表于 2007-3-6 22:40

真的不错,收下了~!谢谢!~

samer001 发表于 2007-3-7 17:24

要根据具体情况啊!我做过很多个配合比设计,地区\使用部位\设计标号\工作性\拌和方法等不同都是不一样的啊!

GYF1234 发表于 2007-3-8 16:05

我是东北地区。现在大多主体工程采用的是商砼,只有少部分部位才有现场搅拌。因为采用的水泥同等级但厂家不同,虽然检测都合格,但有的是早期强度偏高,细度偏细,水化反应早期效果好,但后期强度跟不上去,反之,有的后期强度高,不可一视同仁。另外,沙子,石子的好坏,砂率的合理性,也直接影响砼的强度。现在外加剂的好坏对影响混凝土的强度影响太大了,经常出现速凝,缓凝。因此混凝土配比需长期积累经验,试验试验再实验!现在卵石混凝土裸配C20的水灰比0.50砂率34%水泥350沙子660;C30的W/C=0.37,SP=32%,水泥375沙子590。如果加入外加剂和掺合料等,则情况有很多,减水率,粉煤灰等级和替代百分比,坍落度等等具体数据无法统一

xihaliu 发表于 2007-3-10 06:26

隧道初支 97:93:1.05:20:0.98   陕西安康

gaosong222 发表于 2007-3-19 12:13

我们工地的C35泵送砼:   水泥  480   砂子580  碎石1227    泵送剂18   粉煤灰120  水160   (425 P.O水泥)

5510qq 发表于 2007-3-31 14:45

c20水泥    水175千克,po32.5水泥337千克,砂627千克,20~40mm碎石1265千克这是质量比.
体积比是 水泥7包;砂0.47立方米;石子0.96立方米

li6812 发表于 2007-4-9 08:19

你们的混凝土都不掺外加剂和粉煤灰呀?

你们的混凝土都不掺外加剂和粉煤灰呀?
选取合适的外加剂,如高效减水剂等可很大程度地减小用水量,在保持W/C不变的基础上大量地节约了水泥。还可改善砼的和易性,减小坍落度的经时损失。等等……
采取内掺或外掺法掺加粉煤灰等一些优质矿粉,可很大程度上增加砼可泵送性能,节约水泥,提高砼耐久性能,如:抗冻、抗渗,因为此种砼更加密实了。
十来年前搞“高强砼”,现在叫“高性能砼”,就是:高强、大流动性、良好的耐久性、环保。必须要采取双掺或多掺才能达到预期目的。

topbanden 发表于 2007-4-10 19:25

可以参看我发的配合比设计软件!!!!!!!!

梅竹仙子 发表于 2007-4-17 00:30

我们施工的住宅楼混凝土配合比:
标号  水泥(32.5)    中砂   碎石(16~31.5)  水(饮用水)砂率%        水灰比
C10        250         754        1231         165            38        0.66
C20        349         693        1180         178            37        0.51
C25        383         661        1176         180            36        0.47
这只是试验室给的配合比,施工中要根据砂石含水率情况进行调整~~