人防问题:防爆波电缆井能否与主体脱开设置?

请问防爆波电缆井能不能可主体建筑脱开,而不合主体建筑贴邻/谢谢
m.fI7_9o6Nm'D.LE6M
2r-?"u3V4}`c [[i] 本帖最后由 rk35 于 2007-3-27 18:52 编辑 [/i]]

rk35 发表于 2007-3-27 18:59

1.可以脱开主体设置。依据如下:请看【05SFJ10人民防空地下室设计规范图示】的预览图:
O0]:ex {*oo [attach]66975[/attach]U*zAjO
当然脱开对于穿电缆比较麻烦点~还没有做过脱开的:)  。
Z1h'Mo8];E 3T}8`3a ]

tmpYQ4H.b 2.规范里面是宜紧靠。N!k!y,TW*Nu3Lyr

f#b}R%U,Mc 规范条文:人民防空地下室设计规范(GB 50038—2005)
/y+D"Zde-k+Cn)ha 7.4.8 由室外地下进、出防空地下室的强电或弱电线路,应分别设置强电或弱电防爆波电缆井。
6c"k2yT%g+ujo [color=blue]防爆波电缆井宜设置在紧靠外墙外侧[/color]。除留有设计需要的穿墙管数量外,还应符合第7.4.5条中预埋备用管的要求。
d"iKF dXB
U4z t5vTMF3W [[i] 本帖最后由 rk35 于 2007-3-27 19:05 编辑 [/i]]

jxwzh 发表于 2008-8-22 12:00

我以前一直以为防爆破电缆井必须与主体相连,谢谢2楼指教

wl56042 发表于 2008-9-12 11:33

可以,但尽量靠外墙设置