人防问题:防爆波电缆井能否与主体脱开设置?
请问防爆波电缆井能不能可主体建筑脱开,而不合主体建筑贴邻/谢谢[[i] 本帖最后由 rk35 于 2007-3-27 18:52 编辑 [/i]] 1.可以脱开主体设置。依据如下:请看【05SFJ10人民防空地下室设计规范图示】的预览图:
[attach]66975[/attach]U*zAjO
当然脱开对于穿电缆比较麻烦点~还没有做过脱开的:) 。
3T }8`3a ]
2.规范里面是宜紧靠。N!k!y,TW*Nu3Lyr
规范条文:人民防空地下室设计规范(GB 50038—2005)
7.4.8 由室外地下进、出防空地下室的强电或弱电线路,应分别设置强电或弱电防爆波电缆井。
[color=blue]防爆波电缆井宜设置在紧靠外墙外侧[/color]。除留有设计需要的穿墙管数量外,还应符合第7.4.5条中预埋备用管的要求。
[[i] 本帖最后由 rk35 于 2007-3-27 19:05 编辑 [/i]] 我以前一直以为防爆破电缆井必须与主体相连,谢谢2楼指教 可以,但尽量靠外墙设置
页: