问:高层消防电梯可以不下地下室吗?
现在正在做一个工程,地下一层,地面以上为高层住宅,设有一部消防电梯,但是消防电梯可以不下地下室吗,看《高规》6.3.3条的解释条文,好像可以不下地下室,请问大家碰到此类问题是怎么处理的? 没看规范~~~好象是不用下去,看甲方要求吧,不下去的话可以在电梯位置做积水井了,否则还要挖下去 好像是不用下去,有消防楼梯就可以了!为方便一般都下吧! 消防电梯不用下去,为使用方便其他电梯可以下去,看甲方了 消防电梯的主要作用是为了保证高层的消防要求,不是用来保证地下室的消防要求的,不下到地下室是可以的 主要是看甲方的要求 应该可以不下到地下室的 设置消防电梯:高度超过24m的一类建筑、十层及十层以上的塔式住宅、十二层及十二层以上的其它类型住宅、高度超过32m的二类建筑。Z.f4?]!YRHa%T/F4uB\
地下室只是针对不同的情况对楼梯间作出相应的要求。对消防电梯不作要求。AryoDz1UP
一般当地下层数F≥3或高差H>10m时,设置防烟楼梯间;其它的地下建筑,设置封闭楼梯间。 可以不下去,可是电梯机坑和集水井还是要下去的,如果不下去吊在半空中吗,考虑轿箱缓冲器安装和机坑尺寸要求结构还麻烦(很奇怪的外轮廓),下去不是省了很多事。 下不下地下室,有如下情况可比选:
1。消防电梯必设井底排水,假如有条件将井底的水直接排到室外,则考虑不下地下室。当然,排水管得考虑设单流阀,以防倒灌。`U*R| PYX
2。如果需设机械排水,还不如下地下室,于结构,于使用等均好,何乐而不为。
3。看当地消防部门得意见,有些地方规定要下地下室,比如杭州 从防火规范看,消防电梯不必下地下室,地下室的疏散可以通过楼梯间解决.但通常甲方会要求电梯下地下室,是为了满足使用功能要求
buxing
有问题有问题 我刚好碰到这样的问题,消防部门要求消防电梯必须保证每单元下去一台!其它的可以不下去!至于不下去的梯坑处理很简单,因为地下室层高一般很高,可以利用电梯坑下方布置储藏之类的附属用房. [quote]原帖由 [i]不著名[/i] 于 2007-6-7 00:12 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=171534&ptid=27947][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url]现在正在做一个工程,地下一层,地面以上为高层住宅,设有一部消防电梯,但是消防电梯可以不下地下室吗,看《高规》6.3.3条的解释条文,好像可以不下地下室,请问大家碰到此类问题是怎么处理的? [/quote]
我认为消防电梯可以不下地下室,消防电梯的设置主要是供消防人员投入消防战斗时使用的,仅使用在高层且满足规范要求使用条件的建筑中,主要[color=red]保持消防人员的体力和节省时间[/color],避免消防人员因爬楼梯消耗过多的体力和时间,到达着火点体力不支没法尽快的投入灭火战斗,而且也耗费了大量的时间。贻误了战机。若地下室着火,层数也不多,消防人员下地下室走楼梯,也不会消耗过多的体力和时间,所以消防电梯可以不下地下室,而且这样也有利于消防电梯井内的集水有效的排出室外(见条文说明6.3.3第十一条)。当然,若消防电梯和客梯共用,处于功能的需要下地下室,就另当别论了。如果是地方消防部门要求消防电梯下地下室,也是有道理的,起码更能保证消防人员更快的到达地下室着火面,节省时间,如果地下室有很多层,更能体现出其要求的合理性。况且,消防队员走楼梯下地下室,和疏散人流的方向相向,也会耽误一点的时间。不过这些不在规范所列。
[[i] 本帖最后由 wf18553zs 于 2007-6-17 18:34 编辑 [/i]] 消防电梯可以不下地下室,同意2楼的看法。 消防电梯可以不下地下室,同意14楼的看法。 浙江要求:消防电梯宜到达各使用层 [quote]原帖由 [i]ygb806[/i] 于 2007-8-24 16:14 发表 [url=http://www.jzcad.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=221594&ptid=27947][img]http://www.jzcad.com/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]
浙江要求:消防电梯宜到达各使用层 [/quote]c? g9^1fU`J
其实高尚社区从以人为本出发,确实电梯(不一定是消防电梯)经常都下到地下室去。虽然规范并没有要求一定要到地下室。"G2|0pb]ZN
规范中有一条要求设置电梯:4.1.17 三层以上的多层汽车库或[color=blue][b]二层以下地下汽车库应设置供载人电梯[/b][/color]。 可以不用下去看看甲方有没有要求. 可以不下的 那假设有几部呢,是消防电梯下还是普通电梯下比较好呢 [quote]原帖由 [i]冰火9802[/i] 于 2007-10-10 12:33 发表 [url=http://www.jzcad.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=253989&ptid=27947][img]http://www.jzcad.com/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]|.P}z:aT @
那假设有几部呢,是消防电梯下还是普通电梯下比较好呢 [/quote]ho6x0|;A _l7H f#~
都可以不下。考虑现在房价因素及小区档次等,开发商一般要求下一部电梯即可,这种情况下非消防电梯更经济。:S(@g/wp
消防电梯底部需要做消防集水坑,这会增加地下室的结构埋深~增加成本。 可以不下去
但应满足地下室疏散 理论上是可以不下,但既然有地下室,电梯还是要下去 客梯下去还不如消防电梯下去, 不需要。规范没有这样的要求。不过因为消防电梯要有集水井,且集水井最好比地下室底板低,所以一般将消防梯下地下室,一来可以方便地下室的使用,二来成本也不会提高太多。 我认为可以不下 呵呵,应该按照甲方的要求,有和我想的一样的吗 电梯下到地下室其实弊大于利啊!万一小孩误下,有点麻烦,大部分地下室配套有设备用房,我们小区就把电梯仅下到一楼,虽然设计到地下室. 完全同意楼14观点!:victory:
页:
[1]