建筑新时代论坛's Archiver

【热门搜索】建材Autocad膜结构钢结构加固招聘工程机械测绘建筑材料工程造价建筑施工图

jasontech 发表于 2007-7-19 10:18

地震区应该优先采用焊接还是栓接节点(有奖!)

最近做一个工程,在高地震区,大于八度设防。请教钢结构的支撑连接应该优先采用焊接还是高强螺栓连接节点呢?谢谢! S d d8C2?)U;E2?6o

WiD}r#cI [[i] 本帖最后由 jasontech 于 2007-7-23 10:46 编辑 [/i]]

qiuliguang 发表于 2007-7-20 13:48

用摩擦型高强螺栓,这韧性好,塑性好。

jasontech 发表于 2007-7-23 10:48

还有没有对钢结构节点有研究的,欢迎回答问题!

rwood 发表于 2007-7-23 21:39

一般用高强螺栓连接节,但构件制作还是焊接为主.

sky-flying 发表于 2007-11-10 16:58

支撑连接还是用高强度螺栓连接为好。保证结构刚性。

phlyman 发表于 2007-11-12 13:36

支撑节点链接应该是高强摩擦螺栓链接好,有韧性,塑性也比较大,焊接比较脆。

grdsm 发表于 2008-7-24 17:58

这两连接方式不存在这个问题,采用什么连接方法根据设计的目的确定。

onb2006 发表于 2008-7-29 11:20

个人觉得螺栓连接比焊接强度好一点!uGEj%Z(dX
`s)G6@_q#I
焊接主要是考虑工人焊接技术问题,如果焊接质量好相当于等强度,

sfdw002 发表于 2008-8-3 20:24

1.地震作用下支撑构件会经历反复的压屈、拉直作用。
[qER0^+S \ 2.超过12层的结构:支撑构件应采用轧制或焊接H型钢。若采用焊接H型钢,在8、9度区,其翼缘与腹板的连接宜采用全熔透焊缝。支撑构件两端与框架采用刚接,焊接或栓接均可。
\rE@R8b V,eb3y 3.不超过12层的结构:支撑构件两端与框架采用刚接,焊接或栓接均可。若支撑与框架采用节点板相连,支撑杆件端部至节点板嵌固点在支撑杆件方向的距离不应小于节点板厚度2倍。这个不大的间隙允许节点板在强震时有少许屈曲,显著减少支撑杆件的破坏。

monkeyone 发表于 2008-9-12 09:10

地震的交变应力作用次数有限。
/i2Z)V6yUA TU)M y 只要达到设计要求,应该都可以。一般对高强螺栓比较放心,是因为焊缝质量相对比较离散,毕竟前者工厂化生产。

页: [1]