一线施工图片有问有答(有图片)
[color=Blue][size=3][font=楷体_GB2312]我们这个工程是人防地下车库,在开槽时发现地下水位没有降到位.槽底标高-5.98米,地区天津.现在只把基槽的两侧挖开请大家出出招,怎么才能尽快施工,且不用花费大量金钱.[/font][/size][/color]
@A {.AW&Wk{.x
/u8Fc6OX |
[attach]100251[/attach]xD5^*y,~K} FF
[attach]100252[/attach]:Wv? O0]F
3XT1}k9J
[attach]100253[/attach]2minO2k
NTY&H*Ts
[[i] 本帖最后由 whe1979 于 2007-7-21 12:47 编辑 [/i]] 如果场地宽敞的话,是否可以在四周再加挖,然后在基坑内四周挖集水渠,并安排水泵抽水,以降低基坑水位Om#i-v\#ToG5O*R}:p
同时在车库内集水坑部位采用轻型井点降水,一组即可了 还有啊,人防车库,那个桩为抗浮桩,%~&t-ic]+x#m
所以土质怎么样没多大关系的,
只要你把那个土稍多挖下十公分,然后砂石垫层一铺,上面不见明水,直接打垫层混凝土就行,然后就可以施工了
{s6}@n9nJ!x/e
最后再说一下,就是有水又怎么样,泥里照样打混凝土,不过就是监理不让罢了,"sG5Mgtwe
处理好关系,睁眼闭眼的就过去了 不知面积多大?水位降到多少?可以在基槽外挖集水坑明沟排水,基坑内也采取挖排水沟,沟内添满石子,基坑稍多挖一点,铺砂石垫层,上面不见明水,直接打垫层即可。 做好降水工作的同时,可以考虑在某处或多处做一个或几个集水坑,引流集水,然后可以用泵抽水,只要明水不是很多,在和监理打好招呼的前提下,是可以进入下道工序的 [quote]原帖由 [i]基本建设[/i] 于 2007-7-21 11:39 发表 [url=http://www.jzcad.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=198578&ptid=31901][img]http://www.jzcad.com/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]-ljWj#`h
不知面积多大?水位降到多少?可以在基槽外挖集水坑明沟排水,基坑内也采取挖排水沟,沟内添满石子,基坑稍多挖一点,铺砂石垫层,上面不见明水,直接打垫层即可。 [/quote]R[D:XZU