建筑新时代论坛's Archiver

【热门搜索】建材Autocad膜结构钢结构加固招聘工程机械测绘建筑材料工程造价建筑施工图

single_yy 发表于 2007-8-30 17:54

11层单元住宅楼梯间的类型?

1\11层单元住宅
\%Is5@3z8[e 2\已满足高规设一个出口的条件.]E1g0AP"^V
3\楼梯间为非封闭楼梯间.
*j5oAo2c.k3P#\ 第三条是否成立?

zls212121 发表于 2007-8-30 18:14

第三条不成立,根据GB 50016-2006 中5.3.11条,应设封闭楼梯间.

JohnMa 发表于 2007-8-30 23:07

[quote]原帖由 [i]zls212121[/i] 于 2007-8-30 18:14 发表 [url=http://www.jzcad.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=225058&ptid=35700][img]http://www.jzcad.com/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]BinE0Q D:|&A
第三条不成立,根据GB 50016-2006 中5.3.11条,应设封闭楼梯间. [/quote] \-v3v0h ]t:p6r@2Z
非也非也,11层住宅不应套用GB 50016-2006,概念性错误。jq6D4j aW
三条均可,只要满足相关前提要求

mydata 发表于 2007-8-30 23:13

[quote]原帖由 [i]JohnMa[/i] 于 2007-8-30 23:07 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=225205&ptid=35700][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url]1\ A,f|&b/\]

ytKvk"Tm"q 非也非也,11层住宅不应套用GB 50016-2006,概念性错误。
3v)ABv/x^ i 三条均可,只要满足相关前提要求 [/quote]
@7b7C_/V'v0H"e?%}3VlI
4@|4|ojg_8L;C0q 同意8{nl ^Y#zKH7F

@8K P"~mw 户门应乙级防火门,可以设非封闭楼梯

single_yy 发表于 2007-8-31 10:48

[quote]原帖由 [i]zls212121[/i] 于 2007-8-30 18:14 发表 [url=http://www.jzcad.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=225058&ptid=35700][img]http://www.jzcad.com/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]
%g ^*j ?\.Mr;} 第三条不成立,根据GB 50016-2006 中5.3.11条,应设封闭楼梯间. [/quo%F}"t[U4[s
户门是乙防门,就算套你这一条也合适

wwd1974 发表于 2007-9-3 23:10

[quote]原帖由 [i]mydata[/i] 于 2007-8-30 23:13 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=225206&ptid=35700][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url]
%k2N+q-Q8L
TlmHB)VN.b`N
? o]O]h!X{ 同意M#R`d|D8VRJ
O3l,N?2ORAJ-Fo)Bu
户门应乙级防火门,可以设非封闭楼梯 [/quote]u4f/rL~?d
同意

szraim 发表于 2007-10-27 14:54

楼梯间为封闭楼梯间

lovefrank 发表于 2007-10-28 09:54

第三条成立,根据是《高规》的第6.2.3.1条

jinf 发表于 2007-10-30 11:20

有点糊涂。。6Lz ?-\-M&Z
6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。
Zl]~-~O ^ 6.2.3.1 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。Q-L(O V*go
这两条的户门有点矛盾。。。

sinper23 发表于 2007-10-30 15:22

[quote]原帖由 [i]jinf[/i] 于 2007-10-30 11:20 发表 [url=http://www.jzcad.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=265029&ptid=35700][img]http://www.jzcad.com/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]7u tE^v3ij
有点糊涂。。/hS6e?n8{"yF3]
6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式 ... [/quote]#H2M7f)Gu oRF-v
ol Tb.if9n9L ~$J
不矛盾的,仔细看看有多层和高层的划分就很明白了...

jinf 发表于 2007-10-31 11:00

高层和多层的划分?都是高层啊,跟多层有什么关系?

Mifan 发表于 2008-9-18 16:28

[quote]原帖由 [i]jinf[/i] 于 2007-10-30 11:20 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=265029&ptid=35700][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url]
rMs Y#b2f 有点糊涂。。
)P(T[%F;v7|3{Lf ]6C 6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式 ... [/quote]7y"Vq0UeW
不矛盾啊!当建筑为18层及18层以下,则其中超过11层且低于或等于18层的只能采用6.1.1.2的做法,而其中11层及11层以下的,它既可以采用6.1.1.2的做法,同时也可以采用6.2.3.1的做法,总的说来11层及11层以下的相比多了一个可以选择的做法

hdy8010-7 发表于 2008-9-18 21:13

回复 9楼 jinf 的帖子

我是这样理解的:
2k?SW+mknf'h 6.1.1.2 规定的是设一个安全出口的条件8k3[2E,c}e
6.2.3.1 规定的是设非封闭楼梯间的条件
B'tS"^)qI ES 结论: 如果设一个安全出口,则不论何种楼梯间,户门均应采用甲级防火门。如果设两个或以上的安全出口,那么当采用非封闭楼梯间时,户门应采用乙级防火门,如果采用封闭楼梯间,则户门不必是防火门。

hebingrong 发表于 2008-9-19 15:11

同意3楼、13楼意见,13楼已经说的很到位了~两条是从不同的两个问题上做的规定~

tomboy007 发表于 2008-9-19 15:23

11层已经不新鲜了,当地的消防部门已有所松动。
+O JP N,pa!N
SP]?(t1j7igox h 从工程实例看,应该是三条均可!:lol

heT 发表于 2008-9-19 20:19

三条都可以的

都是能满足的

pizizhao2008 发表于 2008-9-21 10:35

应该设封闭楼梯间,假如楼梯不能自然采光,通风,还要设成防烟楼梯间.