排架计算书(高支撑梁及模板支撑计算验算)
梁板扣件式钢管6m高支撑架计算书Q0I^(y$K#vni本计算书参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。
本计算书还参照《施工技术》2002.3.《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》。
板支撑验算:
本工程模板支架搭设高度为6.0米,搭设尺寸为:立杆的纵距 b=1.20米,立杆的横距 l=1.20米,立杆的步距 h=1.50米。
脚手架参数:SPC{-n4o(y1R
立杆横向间距(m):1.2,
立杆纵向间距(m):1.2,
脚手架步距(m):1.5,*f)c^)_/gKH1i-@ }-KU%r
脚手架搭设高度(m):6,4`uT%PM0xH5Mm*w
立杆上端伸出至模板支撑点长度(m):0.1;
钢管外径(mm):ф48×35
木方参数:
木方的截面宽度B(mm):50,
木方的截面高度H(mm):100,
木方的间隔距离(mm):500;L0Q%I |6sd
)|]4hK+|l#w1@
荷载参数:d}!m.p |l2a
模板自重(KN/m^2): 0.35,1S$^Ijv
混凝土和钢筋自重(KN/m^3): 25,
楼板浇筑厚度(m):0.1,ZdO-dc$f;cx{
倾倒混凝土标准荷载值(KN/m^2):2,
施工均布标准荷载值(KN/m^2):1。