[[i] 本帖最后由 search4th 于 2007-12-11 16:34 编辑 [/i]] 一、基本资料 hJk.T4q!V3{%W
1、承台信息 承台类型: 单片矩形墩承台 圆桩直径d= 1800 (mm) ?7bOX\g C0P |m
桩列间距Sa= 4000 (mm) 桩行间距Sb= 4000 (mm)
纵向(x)桩根数nx 2 (根) 横向(y)桩根数ny 2 (根) WLvB5{:@
纵向墩底桩根数 0 (根) 横向墩底桩根数 0 (根)
桩根数合计 4 (根) 墩底桩根数 0 (根)
承台边缘至桩中心距离(x向) 1500 (mm) 承台边缘至桩中心距离(y向) 1500 (mm)
承台根部高度H0= 3000 (mm) 承台端部高度H1= 3000 (mm) Uw6t&wU%UcV%{c
单桩竖向承载力设计值R(KN): 12852 最小配筋率 0.200 %
混凝土强度等级 C25 )x5w`gI~
fcd= 11.5 (Mpa) , f td= 1.23 (Mpa)
钢筋强度设计值 fsd= 280 (Mpa)
纵筋合力点至近边距离s= 220 (mm) 纵筋顶层至近边距离s'= 220 (mm)
6ml A yi#Dyu+j
墩柱横向宽度by= 2500 (mm) 纵向宽度bx= 2500 (mm)
2、钢筋信息
采用纵向主筋类型为: HRB335 直径 28 (mm)
Es= 2.00E+05 (Mpa)
重要性系数γ0= 1 7^8vL m%Gb
3、计算宽度bs
判断条件 3*d= 5400 (mm) 8s4ibK0v1Mp
承台边长Bx= 7000 (mm) x向计算宽度bsx= 7000 (mm) v-?.b1R I8S)j
承台边长By= 7000 (mm) y向计算宽度bsy= 7000 (mm)
二、撑杆-系杆体系
桩支撑宽度b= 1440 (mm)
有效高度h0= 2780 (mm) ha= 388 (mm)
边桩中心至墩柱边距离lx= 750 (mm) 边桩中心至墩柱边距离ly= 750 (mm)
压力线与拉力线夹角 θx= 1.173 即67.23度 tx= 1477.9 (mm)
压力线与拉力线夹角 θy= 1.173 即67.23度 ty= 1477.9 (mm)
1.承台抗弯计算
(1).基桩竖向力设计值:
基桩竖向力设计值 N= 12852.0 < KN >
(2)X轴方向系杆设计值: ;h| JE.BW*g
γ0Tid=γ0N*/tanθ*ny= 10790.1 < KN *M > 6W xd `q5L
(3)X轴方向纵筋计算 :
As=γ0Tid/fsd= 38536 (mm*mm) 配筋率 0.18%
Asmin = 38920 (mm*mm) 纵筋 38920 (mm*mm)
所需直径28mm的根数为: 64 间距为(mm): 109.4 (UF&t