hyzb 发表于 2008-4-3 16:14

17层单元式高层住宅,户门可否直接通到消防前室

17层单元式高层住宅,户门可以直接通到消防前室里面吗,户门是乙级防火门。

zanqin 发表于 2008-4-3 17:00

<高规>6.1.3 高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门。

yz123smail 发表于 2008-4-3 18:21

如果只有一部楼梯的话,户门应该甲级防火门!_` t;]7O:ab(pI
6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。

hyzb 发表于 2008-4-8 15:47

6.1.1 高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于两个。但符合下列条件之一的,可设一个安全出口:
]IJs n S"d 6.1.1.1 十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2,且设有一座防烟楼梯间和消防电梯的塔式住宅。nj2|}g*p
6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。
p}C!qE1u F 超过十八层,每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,十八层以上部分每层相邻单元楼梯通过阳台或凹廊连通(屋顶可以不连通),十八层及十八层以下部分单元与单元之间设有防火墙,且户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。

jxwzh 发表于 2008-8-25 12:55

这要看你是否具备两个出口

kings004 发表于 2008-8-29 11:03

十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2,且设有一座防烟楼梯间和消防电梯的塔式住宅 可以设置一个楼梯 超过11层要两部电踢

xfxwh119 发表于 2008-9-9 22:16

消防控制室不能算做疏散通道吧

greygein 发表于 2008-9-10 21:28

楼主说的是消防前室...非消防控制室..楼上画图画晕了吧....呵呵