hyzb 发表于 2008-4-3 17:54

十二层及以上的高层住宅,每栋楼设置电梯不应少于两台引发的问题?

三个单元的17层单元式高层住宅 要设置六个电梯还是三个就够了

thisislife 发表于 2008-4-3 18:07

超过12层的住宅要设2部电梯,3个单元需要6部。

zanqin 发表于 2008-4-4 09:39

<住宅设计规范>4.1.7  十二层及以上的高层住宅,每栋楼设置电梯不应少于两台,其中宜配置一台可容纳担架的电梯。

szraim 发表于 2008-4-9 12:00

17层单元式高层住宅,超过7层需要设置电梯,超过12层需要设置两部电梯

yjh888 发表于 2008-4-9 12:21

现在很多12层都用一个电梯

luagan 发表于 2008-4-9 22:00

4.1.7  十二层及以上的高层住宅,[color=Red][b]每栋楼设置电梯不应少于两台[/b][/color],其中宜配置一台可容纳担架的电梯。F\p&AE'bHR
   4.1.8  高层住宅电梯宜每层设站。当住宅电梯非每层设站时,不设站的层数不应超过两层。塔式和通廊式高层住宅电梯宜成组集中布置。[color=Red][b]单元式高层住宅每单元只设一台电梯时应采用联系廊连通[/b][/color]。

luagan 发表于 2008-4-9 22:04

不过,请以住户的角度尽量说服甲方不要只设一部电梯,平时很不方便,紧急情况就更不用说了,而且立面也很难看,小区档次会降低很多的。

flyonice 发表于 2008-4-10 11:31

可以设三部,但是属于低标准做法

pantaimao 发表于 2008-8-26 08:29

[font=黑体][color=Red]单元式高层住宅每单元只设一台电梯时应采用联系廊连通。[/color][/font]uCk:]GoO7A
-zWX9T5[O
采用联系廊连通如何理解??本身就只有一单元2户的应如何做联系廊??

边缘飘雪 发表于 2008-8-26 08:51

回9楼

单元式高层住宅每单元只设一台电梯时应采用联系廊连通。h(j3Hd.r-M

4[;ZHy;e%sUs 采用联系廊连通如何理解??本身就只有一单元2户的应如何做联系廊??
S2\ `Y W3@0BB d 一单元两户不属于单元式住宅了,应该按照塔楼来处理 应设两台0_BL"|3B D*FL
6,7楼的朋友分析很到位

干果子 发表于 2008-8-31 10:27

[quote]原帖由 [i]边缘飘雪[/i] 于 2008-8-26 08:51 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=402130&ptid=50696][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url]+pc&Q2Y D,U5}:sK8~+b
单元式高层住宅每单元只设一台电梯时应采用联系廊连通。8f Z zO'M
2aENtKDx T'Om@C
采用联系廊连通如何理解??本身就只有一单元2户的应如何做联系廊??N i(q:N9_?R Ah
一单元两户不属于单元式住宅了,应该按照塔楼来处理 应设两台
4m Mk2w'Dj(BKa#nj{ 6,7楼的朋友分析很 ... [/quote]1p6D[l%SO9?
是十四层以下都可以参照的.

频阳刀客 发表于 2008-9-1 15:55

6楼说的完全正确。住宅建筑规范4.1.7条要求12层以上(或者h大于16米)的建筑必须设置2台电梯虽然不是强规。同时也应执行高层防火设计规范第6.3.2.1条:每层建筑面积小于1500平方米时,应至少设置一台消防电梯。好多开发商伙同设计院+审图公司+消防部门,断章取义,仅仅执行高规,而忽视了住宅规范的要求,节约开发成本,鱼肉百姓,可恶之极。H)V K2b+l6};Z
(| f T0et K
[[i] 本帖最后由 频阳刀客 于 2008-9-1 16:10 编辑 [/i]]

gzasly 发表于 2008-9-1 16:08

好规定,希望能严格执行,而且一定要来格执行

jinf 发表于 2008-9-2 08:24

[quote]原帖由 [i]pantaimao[/i] 于 2008-8-26 08:29 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=402121&ptid=50696][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url]
"j!x{Y,[0l C ~3g 单元式高层住宅每单元只设一台电梯时应采用联系廊连通。.J2\ E\uw
~G W8A.bx
采用联系廊连通如何理解??本身就只有一单元2户的应如何做联系廊?? [/quote]
)Z3l/j%s{mB 联系廊连通指的是单元核心筒的连通,主要目的是当一个单元的电梯检修或出故障不能使用时,可通过联系廊使用其他单元的电梯,但实际工程中联系廊很难设置。。。

tomboy007 发表于 2008-9-2 09:14

应该每单元设置两台,同时兼顾消防。

hihi的歌 发表于 2008-9-13 19:00

单元式高层住宅每单元只设一台电梯时应采用联系廊连通。
(JCW!o-w
!v2ge I]dN)b 是12层以上都可以设一台?2个19层以上的塔楼挨一起,假设也能满足采用联系廊连通,也,可以设一台电梯吗?

hdy8010-3 发表于 2008-9-13 23:56

从使用角度,电梯台数的确定可参照 全国民用建筑工程设计技术措施-规划建筑2003版:109页表 9.1.5  电梯数量主要技术参数表。然后再满足住宅规范和防火规范。

heT 发表于 2008-9-19 20:22

还是应该每个两台哈

强烈执行国家基本规范标准

二月寒流 发表于 2008-9-22 13:56

正常条件下,当然是六部电梯,其中三部是消防电梯。这是强制性规定。

wj124209 发表于 2008-9-22 14:30

住宅设计规范当中要求设两部电梯,其中宜配置一台可容纳担架的电梯,我想估计没有楼盘按照这个标准执行的吧...

茶宝宝 发表于 2008-9-22 14:46

13层设置了两部电梯(一部为消防电梯),楼梯是否需要做剪刀梯呢?两个疏散口?

wj124209 发表于 2008-9-22 14:58

这个要看是否满足只设一个出入口的要求,高规上有查

qjoker 发表于 2008-10-11 17:13

[quote]原帖由 [i]yjh888[/i] 于 2008-4-9 12:21 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=339516&ptid=50696][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url]&b*l(m'`Xg7d F
现在很多12层都用一个电梯 [/quote]
G U No&D 如果顶层为复式住宅按11层计算.一部电梯就可以