建筑新时代论坛's Archiver

【热门搜索】建材Autocad膜结构钢结构加固招聘工程机械测绘建筑材料工程造价建筑施工图

03123860 发表于 2008-5-27 17:14

关于防静电活动楼面

在图集01J304中的90,91页上~防静电活动面层,一般来说活动地面可以直接放在20厚的1:3水泥砂浆上,那为什么图集上都要加上一层10厚的1:2.5的水磨石面层呢?]t%VU%]RbD
这一层的东西有什么用处?p@!F3S1~d
不用这层是否会对防静电啊之类的有所影响?

漫宇 发表于 2008-5-27 17:14

<建筑地面设计规范>
_C9RK2ty zR GB 50037-96 #F R+Z ni`Uv

U"Jc@4C;Ls"e 3.0.15 要求不发生火花的地面,宜采用细石混凝土、水泥石屑、水磨石等面层,但其骨料应为不发生火花的石灰石、白云石和大理石等,亦可采用不产生静电作用的绝缘材料作整体面层。

03123860 发表于 2008-5-29 10:23

宜采用?那就是说也可以不采用的是发?

漫宇 发表于 2008-5-29 12:04

就是没有强制性要求,但无论怎么做法,甲方设计院认可就行。

03123860 发表于 2008-5-29 14:15

哦~~晓得了~HOH~谢谢挖~

页: [1]