关于地下室楼梯和地上楼梯共用楼梯间的问题
建规第7.4.4 条规定:[color=Red]地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙与其它部位隔开并应直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用乙级防火门。地下室、半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,在首层应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和乙级防火门将地下、半地下部分与地上部分的连通部位完全隔开,并应有明显标志。[/color]高规第6.2.8条也有同样的规定,而且都是强条。[color=Red]《上海市工程建设防排烟技术规程》第3.1.8条规定,如果地下室为一、二层,且最底层室内地坪据室外出入口距离小于10米,应设封闭楼梯间,当封闭楼梯间有直接对外的门或有不小于1.2平米的开窗面积可不对楼梯间进行加压送风。[/color]我的问题见附图1,2,3。*N6I[v _
图3是最有利情况,地下室楼梯间有直通室外的门,既满足疏散要求又满足排烟要求。
图2地下室楼梯间为黑楼梯,如果不想对其进行加压送风,就要满足有直接对外的疏散门,我们总师让把M2,M3变成栅栏门,则此时地下室楼梯间门外即是室外,虽然牵强也可满足。9e.K&@U)Mb%K
图1与图2情况类此,地下室楼梯间有采光井(有外窗)可满足排烟问题,这种情况我们总师没有让把M2,M3变成栅栏门,因为一层是小商业,这样一来,地下室楼梯还没有直接对外阿,这不是违反了强条吗?总师说先这样做,等审出来再说。各位同志相信你们也遇到过这种问题,你们都怎么解决的? 图二中地下室的楼梯依然没有解决通风排烟的问题呀。4Z,N nW&\d R,E7D7d
图一是没有问题的。经常这么做。^P?.cj E {
图三首层穿地下室的楼梯间,应该不行。kOx z%Pyb
可以把地下室的楼梯间门转过来,放在梯段头上,就可以了。ur(Gpx4g
因为地下室楼梯出口的防火门到踏步的距离没有规定。 不明白楼上第三句话的意思Wk6M7{#D
我这一次就做了这么一个处理,而且是人防地下室'hQiY$x;b?Z0CI
不知道图审会不会提意见 上海怎么还有地方规定啊 真是先进啊 地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙与其它部位隔开并应直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用乙级防火门。9 ^- R& E; |! a, e; c9N,S]-p g I/dJ`&^&B [?
地下室、半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,在首层应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和乙级防火门将地下、半地下部分与地上部分的连通部位完全隔开,并应有明显标志。 我说的修改如下图 不好意思,图不会贴 图1与图2都是比较经常的共用楼梯的方法,但标准的如图
页:
[1]