小区地下车库上面的覆土层最少可以做多少?
小区地下车库上面的覆土层最少可以做多少?(上面需要做草坪和小区道路的情况下,无人防.) 除去防水保护层滤水找坡外,覆土厚度与打算种植的绿化植物有关,至少30厘米,只能种点草皮啦,小灌木要50厘米左右,大的灌木和乔木就要根据园林设计人员的要求来定了。 二楼说的是不在车库顶不走管的情况下可以这么做,如果走管(尤其是无压力管,需找坡的)就要根据走管长度及坡度计算来定了,当然也可以做花池走管,那样的话需要的深度就浅。覆土层的最小深度
如果地下室上面为室外广场,布置铺地,没有绿化,覆土层最小能做多少?!E}#D-x,j%a-Qmi如果室外广场有绿化,但无树,覆土层最小能做多少?6x"s+V tG}{0HP
如果室外广场有绿化,但无树,覆土层最小能做多少? 我觉得应该考虑当地的冻地深度;还有就是种植层厚度。下面是根据植物类别确定的种植层厚度:草本植物150~250花卉类植物300~400灌木类植物500~600覆盖面积5平方米以内树木800~1000 我们的工程为1200.。。。。。。 [quote]原帖由 [i]小糊涂仙[/i] 于 2008-7-19 10:47 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=387508&ptid=56967][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url]P/E dJ*]'L)V
如果地下室上面为室外广场,布置铺地,没有绿化,覆土层最小能做多少?
如果室外广场有绿化,但无树,覆土层最小能做多少?
如果室外广场有绿化,但无树,覆土层最小能做多少? [/quote]oE u)N"V1Yi
不管地下室顶板以上是做何用途(广场或绿化),在计算覆土有效厚度的时候,应至少考虑 地下室顶板的排水坡度及覆土中敷设的排水管及雨水井所占的空间。如果顶板面积很大,顶板的排水坡长将很长,坡降也会很大,地面雨水的排水沟或排水管也占有一定竖向空间,如果有道路的话,还要考虑道路基础所占空间的因素等等,考虑这些因素后计算出来的覆土厚度才能满足使用要求。 :lol 总结楼上的话,综合考虑各种因素。 二楼三楼的答复很好。
补充一下:北京覆土1.5米以上算50%绿化,覆土3.0米以上算100%绿化,但是覆土面积不能超过总绿化面积的50%。
[[i] 本帖最后由 JohnMa 于 2008-8-7 09:38 编辑 [/i]] 一般我们都做800,可以埋管线都能满足 而种树可以靠局部堆坡,土厚了可以种树 上海不严格,草都算绿化,不看土层厚度,要存活好,种草要500,大树要1500。计算时要考虑车库顶板找坡,比如做2%的坡,再加上作找平、防水、组合排水、保护层啥的,覆土可能受影响并可能是变数,一定要兼顾最不利点覆土。同意上面说的管线是否经过和是否造坡等影响因素。 好象各个地方算绿化率的要求不一样呢
我们的技术规定上要求1米 各地规定不一样,如需计算绿地面积时
重庆 深圳 1.5米GM7`?5f4xdf
广州公共绿地 2.0米
大致可推测要计算绿地面积时覆土不少与1.5米,如不需计入绿地面积时,覆土层仅满足人防要求500厚就行。 不知道杭州的规定是多少啊? 南京: 1.5米 。深才能算绿化率。 1、地下室顶板覆土厚度,(地表雨水由雨水口收集,覆土中的水由穿孔管收集)与给排水管线及环境园林相关,严寒地区可能还与燃气管线相关,室外排水管最小管径为300,坡度0.004。
2、广东地区,综合考虑给排水管线及环境园林要求,一般覆土厚度0.8-1.1米;江浙地区,一般要求覆土厚度1.1-1.3米;沈阳为1.5米左右。具体还与建筑物位于地下室顶板位置、是否有车道有关,如果建筑物位于大型地下室顶板中间部位,相对而言,要求覆土厚度就多些。
3、对于局部,没有建筑物管线又没有园林要求时,覆土厚度可以少些,但要考虑地面雨水排水,需设排水暗沟,覆土厚度需0.5米左右。 种草皮小灌木要50厘米左右,一般应大于80厘米 :) 去年我们有个工程是地下车库带人防,不走管子,种的草皮,给的500 一般情况下300-800 车库顶走不走管的情况不同,地方对绿化覆图要求不一样,北方要考虑冻土层深度 之前在东莞的时候现场高层地下室顶板上的覆土高度有1-1.6m不等,主要是看现场的管网布置放坡要求而定,如无管网部位的绿化面,覆土高度在30cm-50cm左右,以做种植使用.具体计算绿化率什么的就没有太清楚了:P
页: