拉萨火车站太阳能应用
拉萨火车站太阳能应用 X_ }8GH&RA5^W?t6c/A$f
#br,g#E#m[,V\2Sl6O1Y
西藏的太阳能资源非常丰富,拉萨市更是被称为“太阳城”。拉萨市所处的位置属于我国I类、太阳能资源非常丰富地区,开发利用太阳能具有非常实际的意义。t&|+M%R ``9b
拉萨火车站站房建筑面积19504m2,建筑高度22.5米,最大楼层数3层,采暖设计热指标为34W/m2,设计采用太阳能作为冬季采暖的主要能源,不足部分采用燃油锅炉作为辅助热源。太阳能集热器安装在建筑屋面上,蓄热水池等设备在地下室的设备间内,燃油锅炉位于配套辅助建筑的西区锅炉房内。
主站房冬季采暖的最大日能耗达到14831 kw·hr/d,要求太阳能系统在晴朗的冬日(总辐射量典型值21.74MJ/㎡·d)时,太阳能集热器的总得热量不低于8347kw·hr/d。从下图(1)可以看出,太阳能是在白天蓄热,而供暖却需要全天进行,因此需要安装的太阳能集热器面积将是非常巨大的。
"q vOw)eU
一、安装太阳能采暖设备需要重点考虑的问题3|5d fo/vy_.]Nl
1.如何实现设计要求的总得热量
为了使太阳能系统真正发挥在冬季采暖中的主要作用,必须达到设计中总得热量不低于8347kw·hr/d的要求。可众所周知,太阳能能量密度很低,照射到单位面积的太阳能的总量是有限的,必须有足够的集热面积和较高的吸收效率,才能够得到预期的得热量。7{:jlW!^$R7aZ `
2.系统的流程问题
拉萨站主站房的屋顶高低错落、东西狭长、区域分割较散等,非常不利于大型太阳能系统的设计。由于储热水池的位置固定,屋顶的高度不同要求的水泵扬程就不同,事实上不可能为4个不同的高度而配置8台循环泵和16条供回水管线;由于建筑物狭长的外形,集热器距离储热水池的远近差别巨大,更加剧了流程的不平衡,太阳能的工作性质决定了不可能实现连续和相对稳定的流量,因此暖通行业的成熟处理方法到了太阳能系统设计中不再适用;对于大型太阳能系统,不论集热器产品本身承压能力的高低,为安全起见,都要设计成为“开式系统”,错落而分散的分布,使得传统的设计方法几乎不可能解决这一流程难题。%x4_*ER#G!w0q
3.安全问题6A se0_ w
太阳能集热器安装在屋顶,面积又如此庞大,一旦局部出现破坏现象如不能被及时发现,就可能会造成进一步的财产损失。造成系统破坏的主要原因可能来自几方面:外部(机械)冲击、内部(热)冲击和冬季冻结等。冲击(天灾除外)可以通过设计和管理加以减少甚至杜绝,其他安全问题,如防雷、防腐、抗风雪等,也可以通过强化设计和施工管理来解决。防冻,要作为“重中之重”问题加以考虑。
4.综合热利用问题sm6iWg%C$^
太阳能集热器安装在室外,不像锅炉可以按需求启动关闭,因此必须要考虑好“对它有需求时”和“对它无需求时”热量的利用与处理。本套系统的设计目的是用于冬季采暖,非采暖季节其产能更大,必须考虑产出热量的合理利用,除利用太阳能产生的多余热量来加剧通风外,还可以为周围建筑提供卫生热水热源。我们甚至还向管理方提出过在附近建设经济鱼类养殖场的建议,如得以实施,不仅可以充分利用无偿的热能来加速热带鱼类生长速度,更可以缓解拉萨市对于鱼产品消费的增长压力。从减少野生鱼类捕捞和运输环节等因素看,实现了更大范围的环保。
5.控制系统问题s_$Dnq]9WZj#Ae
大型太阳能的自动化控制存在着较多难题。设备机房与屋顶的太阳能需要协作,大量的信号需要在之间远距离传递。屋顶的太阳能占据着广大的区域,需要庞大的控制系统加以管理、监控、信息汇总等等,还要考虑大量信号电缆的布置和信号连接的高可靠性。此外,运行模式的优化和管理的方便性,也是我们所要实现的目标之一。ZEBn'BX&W6G8L"`k
6.与建筑协调的问题fs$k*^/Hu)e
好的建筑设计是凝固的音乐。太阳能作为其配套的设备,设计上应尽可能注重与建筑本身的和谐统一。从接受这一太阳能项目开始,我们便投入了大量的时间和精力,围绕以上几大问题,和各专业厂家、设计单位进行了广泛的沟通,对于几十种各具特色的反馈方案进行分析和归纳,最终形成了一套颇具特色的方案加以实施。最终结果证明,这一方案结构严谨、可实施性好、系统自动化程度高、运行安全可靠,并且具有可进一步优化升级的特点。%I"}!Tt)l8d$F^