烟之影 发表于 2008-8-4 12:42

商业网点300平米内两层的楼梯的高度和宽度有没有要求

请教各位:商业网点300平米内两层的楼梯的高度和宽度有没有要求,还有是不是大于200平米(或150平米)的必须要两个出入口?且不小于5米。(成都地区的)有同事说300平米内可一个出入口,因未找到相关依据,特请各位同仁给予帮助,谢谢!:)

烟之影 发表于 2008-8-4 12:49

接上—

新高规2.0.17 商业服务网点:
#Pq-ChPzoESB     住宅底部(地上)设置的百货店,副食店。。。等小型商业服务用房。该用房层数不超过二层,建筑面积不超过300平米,采用耐火极限大于1.50h的楼板和耐火极限大于2.00h且不开门窗洞口的隔墙与住宅和其它用房完全分隔,该用房和住宅的疏散楼梯和安全出口应分别独立设置。h4B(R!o wHt
6 J1 C$ W' I$ s1 ]3 `& j5 [- ]8 D: j新高规 6.1.1 高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于两个。
A4d"t,Zn;LF2h 是不是可以理解为几个商业网点只要是一个防火分区开两个出入口就可以了?

bbmouse 发表于 2008-8-5 17:34

曾经有专家告诉我,高层底部,如果与塔楼完全分隔,不共用疏散通道(公共建筑),消防可以按建规设计,那么,你这种情况就应该只需设置一个楼梯,宽度按疏散人数计算。高度?按层高来吧!当然,这个没有明确的规范解释,最好和当地消防部门沟通一下。

烟之影 发表于 2008-8-6 09:35

谢谢了,我以其他楼梯处理的,楼梯踏步高度做的不大于170mm,宽度不小于260mm。好象不同的人审图按个人对规范理解不一样审图的结果也不一样。

lhg9898 发表于 2008-8-30 20:41

根据二层实用功能不同确定楼梯提段宽度,若为商业梯段宽度应大于1.4,若为住人宽度可少些但应小于一米

干果子 发表于 2008-8-31 08:39

300平米内可一个出入口.算商业网点的.

szraim 发表于 2008-9-1 11:28

商业网点300平米内应该依据规范设置一个安全出口

hdy8010-7 发表于 2008-9-1 11:50

高规
m9b%\v'c w5W}J6d 1.总则:
*H%}-Z$vG^Lh'Q 1.0.3 本规范适用于下列新建、扩建和改建的高层建筑及其裙房:
DAG)^g2L/l:g CXU 1.0.3.1 十层及十层以上的居住建筑(包括[color=Red]首层[/color]设置商业服务网点的住宅);
h3rw'Qem+u/M4X;O]7J 1.0.3.2 建筑高度超过24m的公共建筑。M7x_/YF @v3K

6{9b3s s@IA 2.术语W+|3Y,cw-I
2 0.17  商业服务网点 Aq@!he/G V|:V
住宅底部(地上)设置的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型商业服务用房,该用房层数不超过[color=Red]二层[/color]、建筑面积不超过300m2。采用耐火极限大于1.50h的楼板和耐火极限大于2.00h、不开门窗洞口的隔墙与住宅和其它用房完全分隔,该用房和住宅的疏散楼梯和安全出口应分别独立设置。 l,\D1xS;`8uo
W0B@ I$h
可见高规本身即自相矛盾!