wakecrazy 发表于 2008-8-7 17:48

这样的基础剪力墙偏位怎么处理?

框剪结构,墙下条形基础,2个单元11层(基础大概18.3*11.3和22.8*12.3,单位米),基底标高-6.5,梁底标高-6.5(高800宽400)。现在两个单元一共有10个剪力墙柱子偏位100mm,墙厚市是200mm的,还有一个柱子居然在梁边,一个梁偏离轴线5公分(梁长3m左右)。
5Yv+Pgw}*|9s 现在该怎么办?普通的方法该怎么处理?

zyw68418 发表于 2008-8-7 21:06

偏位100mm??????

青山绿水2008 发表于 2008-8-7 21:36

植筋,要符合植筋规范要求,沿偏移的钢筋向下剔凿砼,把位移的钢筋煨弯要满足规范要求,与植筋的同直径钢筋搭接绑扎;梁植筋,把原来的梁箍筋剔凿出来,然后把箍筋与原来的箍筋焊接,浇砼即可。这种问题应找原设计单位来确定处理方案,不能私自处理。

金蓝钻 发表于 2008-8-13 11:18

剪力墙柱子偏位100mm,墙厚市是200mm?
d.ISX5pd 最好的办法是植筋处理;|-i,q'R5hvN
3楼:把位移的钢筋煨弯是不符合要求的,必须是冷弯。

页: [1]