屹立在极震区的农村民居

都江堰市虹口乡高原村地处汶川8.0级地震极震区,地震烈度高达11度,5月12日,汶川8.0级特大地震中,附近的住宅、桥梁及其公共设施等均遭受毁灭性破坏,然而高原村三组38套集中新建农村民居无一遭受中等及其以上破坏。什么原因使这些农村民居在大震后能安然地屹立在极震区?近日,成都市防震减灾局和参与设计、施工单位进行了座谈。;M{x?9n']pH.A7rP |
高原村是成都市确定的远郊山区示范村,是我市猕猴桃生产基地, 2005年底开始搞农民新村建设时,高原村三组率先进行试点,38户村民先后用自己的老屋及宅基地等面积置换集中建设的新居。新建的农村民居是按统一规划建设的独栋一楼一底瓦屋顶民居,房屋整体方正规则,门窗大小适中、合理,最高高度低于10米,由四川省山川建筑设计所按7度抗震设防设计,抗震设防思路明确,抗震设防措施细化,都江堰市岷山施工队按抗震设计进行施工。该组38套民居的地基经过了统一处理,地基埋深约3米,持力层座落在卵石层上,该民居在抗震方面有多道防线,有地圈梁、构造柱、中圈梁、上圈梁,另外室内大厅上方还设有承重大梁,楼层面和坡屋顶采用现浇,瓦屋顶的瓦是沾在现浇的水泥面上的,起装饰作用, 38套农村民居2006年开始建设,2007年完工,整个建筑的水泥、钢筋用量和强度以及其它建筑材料都达到设计要求。:[l!e2WU TZl
汶川8.0级地震发震的主干断层经过高原村背后,距高原村三组房屋的最近距离不足百米,该断层在高原村段最大水平错动约2.5米,最大垂直错动约1.5米,在高原村三组正前方不足两百米还有一条平行于主干断层的次级断层,该断层最大水平错动约1.5米,最大垂直错动约3米,该村村级公路路面多处被断层隆起挤压,最大一处遭受挤压,造成路面缩进约1.5米,高原村大桥距次级断层不足百米,地震时遭受严重挤压,桥面上残留有被断层挤压隆起的痕迹,桥梁也因挤压,被移出桥墩,造成大桥垮塌。据村民讲:地震时看见房屋剧烈晃动时,集中新建的民居的晃动是整体性的,在晃中没有开裂现象,说明其建筑质量是经受起了地震的检验的,与此同时建设的高原村停车场旁边的公共厕所因坐落在次级断层上被毁坏外,在高原村三组其它遭受地震破坏和毁坏的房屋中就只有以前的老旧房屋和未采取抗震设防措施的房屋。除高原村三组的房屋基本完好外,高原村其他几个组因还未来得及搞农村民居集中建设,绝大多数房屋因未设防或设防低等原因均遭受严重破坏。
(JkGR1Xc#Y 高原村三组是我市远郊区推进城乡一体化建设社会主义新农村的一个示范点,在推进三个集中过程中,这里建的农民集中居住点在汶川8.0级地震中经受住了考验, 38套农民新居基本完好无损,巍然屹立,成为高原村的一个奇迹。 |Z1jyL*c
高原村三组的农村民居给我们的几点启示:
'IL | n`"t$L(z` 1、统一规划、统一建设是农村民居安全的根本保障。$jey)E8KT o
2、房屋建设(包括其它建设项目)应避开活动断层。+[%Gh.I#A
3、正规的设计和正规的施工是房屋质量安全的保证。fCw"`&X\.h
4、地基的持力层应能保证房屋的荷载需求。
9N0AeT%mSM 5、多道抗震设防防线是房屋抗御地震破坏的屏障。S0xtbn'E3|
6、无大开间的门窗是房屋减轻地震破坏的一个重要原因。U?.gG`m#D1J M
7、农村民居的建筑高度的控制是避免地震破坏的另一个重要因素。