分隔逢留置问题
防水屋面细石混凝土保护层留置分隔逢时,保护层内钢筋需要断开吗? 防水屋面细石混凝土保护层留置分隔逢时,保护层内钢筋需要断开吗?!`SHy#Dp P.W*yo,f
[font=楷体_GB2312][size=3][color=blue][b]答案是肯定的,如果不切断就起不到应有的作用!
[color=red]注意应严禁整体施工完后再割缝![/color][/b] [/color][/size][/font]
回复 2楼 civiwang 的帖子
但是如果双向的钢筋都切断的话,钢筋就无法起到拉结的作用.我们可否这样考虑呢?就是只把平行于坡屋面的钢筋截断而保留垂直于坡屋面的钢筋呢? 我们首先要弄清楚其作用,其作用是防止保护层由于砼收缩及温度影响产生过大内力而开裂,故规范对其设置提出了明确要求,此处钢筋必须要切断,否则只断一层或不切断,则未起到分隔缝的作用.故结论是肯定的,该断必须断,不能藕断丝连.页: