shenzuofei 发表于 2008-8-18 20:09

请问高手,地下室的楼梯间必须做成防烟楼梯间吗

地下室的楼梯间必须做成防烟楼梯间吗
D D9[O$if 先谢谢了

wenjing 发表于 2008-8-19 13:58

按规范要求,没有直接对外的采光通风条件的封闭楼梯间应按防烟楼梯间设计。K*k3Ll H3]I5o6G
一般的,地下室的楼梯间一种是按防烟楼梯间设计,要不就得做窗井。

hihi的歌 发表于 2008-9-13 20:18

地下室地面到室外地面超过10米就要做防烟楼梯间,小于10米可以做封闭楼梯,但是必须通风采光,如果满足不了,则需要做防烟楼梯间

yhl 发表于 2008-9-17 13:01

按规范要求,没有直接对外的采光通风条件的封闭楼梯间应按防烟楼梯间设计。,ykVe+i.b@^/p
要是地下室直通室外的应该就不必了

jiading_pd 发表于 2008-9-19 17:22

“地下室地面到室外地面超过10米就要做防烟楼梯间,小于10米可以做封闭楼梯,但是必须通风采光,如果满足不了,则需要做防烟楼梯间”]}_umLHu
这是上海地区的特殊规定吧?

tchdwg 发表于 2008-9-21 17:31

没有直接对外的采光通风条件的要做

wzfqj 发表于 2008-10-31 17:53

请问哪条规范有说明?

13801501326 发表于 2008-11-3 15:53

有理啊,一般上部做防烟的下部也做,不是的话一般挖窗井,省点钱啊

shfly 发表于 2008-11-4 13:44

未必。不在高层主楼对应部位下部的楼梯间可做封闭楼梯间即可

虹猫JJ 发表于 2008-11-4 16:41

“地下室地面到室外地面超过10米就要做防烟楼梯间,小于10米可以做封闭楼梯,但是必须通风采光,如果满足不了,则需要做防烟楼梯间” PB?nX h!x
这个回答不详细  详低规  5。3。12的第5条  及低规  7。4。2的第1条%YD aYs
                  高规  6。2。2的第1条

sxw730914 发表于 2008-11-5 15:33

按当地消防意见执行