序幕 发表于 2008-8-22 17:17

封闭楼梯间应采用什么门?

封闭楼梯间应采用什么门?是防火门还是双向弹簧门。

wenjing 发表于 2008-8-22 17:22

建规要求用双向弹簧门。高规要求用乙级防火门。

序幕 发表于 2008-8-22 17:41

我也同意二楼的看法,不过《建规》条文说明7.4.2说“通向封闭楼梯间的门,正常情况下采用防火门,。。。。。只有在这样做有困难的情况下,同向居住建筑的封闭楼梯间采用双向弹簧门”,这条文解释和条文是否有矛盾?:j2_^$t_~z9e)|
XE$@1U}5X6Gw o;Q
[[i] 本帖最后由 序幕 于 2008-8-22 17:45 编辑 [/i]]

lhg9898 发表于 2008-8-24 13:59

封闭楼梯间的门,正常情况下采用乙级防火门,居住建筑的封闭楼梯间可采用双向弹簧门

ps238 发表于 2008-8-27 08:18

除了居住建筑用双向弹簧门外,其余为乙级防火门

kings004 发表于 2008-8-27 14:50

7.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第7.4.1 条的规定外,尚应符合下列规定:J"ToO.Tj0q

$^cOh*UQ&K/o 1 当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置;;q)v(x9Z"]0j$U,Q
2 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等措施与其它走道和房间隔开;
} z {Y`F'[ 3 除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不应开设其它门窗洞口;e&];vX_dw$Fm
4 高层厂房(仓库)、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房设置封闭楼梯间时,通向楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;4f+s&[#x%^ iR
5 其它建筑封闭楼梯间的门可采用双向弹簧门

coco25825 发表于 2008-9-4 17:20

[quote]原帖由 [i]ps238[/i] 于 2008-8-27 08:18 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=402545&ptid=59151][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url]
x!g3D;DT2i2[ ] 除了居住建筑用双向弹簧门外,其余为乙级防火门 [/quote]:H%p4d&t)xW8De1Wr
我觉得是公建