有谁做过大于2000平米的地下车库,自然排烟的?建筑设计上有什么要求? 大于2000平米的地下车库,应设机械排烟,不能设自然排烟 地下车库防火规范8.2.1 面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用。 同上。。。。。。。。 [quote]原帖由 [i]flyonice[/i] 于 2008-8-29 16:55 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=403534&ptid=59660][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url]
有谁做过大于2000平米的地下车库,自然排烟的?建筑设计上有什么要求? [/quote]
生态地下车库,不用 我发表了生态车库【[url=http://bbs.jzcad.com/viewthread.php?tid=10483&fromuid=6479]生态车库示意图[/url]】。s-o.{.~ h_ ^S/Zt$[
该项目地下室部分已经结束了。此类型项目车库可以利用自然排烟而不需要机械排烟,当然这需要当地消防部门认同,一般情况下消防部门都能通过(类似架空层)。不过有一点提醒注意:最远自然排烟口距离不能超过30米,这点暖通专业规范上有,这个项目由于地下室庞大(约6万平米)局部距离超过30米,最后局部做了些机械通风才满足要求。