建筑新时代论坛's Archiver

【热门搜索】建材Autocad膜结构钢结构加固招聘工程机械测绘建筑材料工程造价建筑施工图

discuss 发表于 2008-9-1 14:12

人防口部

人防口部有主口和次要口之分;
6MX/\`[)J'r 又有防毒通道,密闭通道之分,6ECbPMj:~ V _
请高手总结下,主口一般要布置防毒通道?还是密闭通道?设进风机放还是排风机房?

LDJ54321 发表于 2008-9-1 14:26

主要出入口一般布置为排风口部,战时使用频率较高.
)CZqc:B2P9D 防毒通道一般设在排风口部附近,设简易洗消
H^ S^ A9k 我不是高手,作过几个人防.问题能否具体些,以便研究?

LDJ54321 发表于 2008-9-1 14:33

gb50038-2005    规范3.3.20的规定 看了么?

chery 发表于 2008-9-1 15:25

二楼正确,但前提是二等人员掩蔽所!^1RQ2j xg!gkq
我刚刚做了自己的第一个人防
_)wV#B_ 还没审查&^$lFp$w he4nzb
心里忐忑不安

LDJ54321 发表于 2008-9-1 15:30

的确,~E%j3bd
我只做过二等人员掩蔽所和人防物资库.:handshake

discuss 发表于 2008-9-1 16:22

主要想问下4bU a!n cL(uR6ek}
人防主口与机房、防毒通道、干厕、洗消间设置之间的内在关系是什么?

Gemini008 发表于 2008-9-1 17:02

继续啊,最近刚好也要做人防了,想学习一下,谢谢啦.

干果子 发表于 2008-9-1 20:16

主要出入口一般布置为排风口部.`.?r"f)STa+^ d9S(M+}
排风口宜布置在防火分区的中间不位.

tomboy007 发表于 2008-9-2 09:24

本来想给楼主摘点资料。可是规范说的比较详细也比较全面。。。。呵呵,自己看看吧。

页: [1]