求教关于高层电梯设置数量的问题
<住宅设计规范>中,#q5e5U*H0m [[b][color=#000080] 4.1.7[/color][/b] 十二层及以上的高层住宅,每栋楼设置电梯不应少于两台,其中宜配置一台可容纳担架的电梯。)Z~+k2Kb.\;V |
[color=#000080][b] 4.1.8[/b][/color] 高层住宅电梯宜每层设站。当住宅电梯非每层设站时,不设站的层数不应超过两层。塔式和通廊式高层住宅电梯宜成组集中布置。单元式高层住宅每单元只设一台电梯时应采用联系廊连通。
+B:Pr;li e
问:现在我手上的一个17层的高层,两个一梯四户的单元住宅并排连在一起,是否可以每个单元只设一台电梯(消防兼客用),然后两个单元之间应采用联系廊连通,这样做是否违反了[color=#000080]4.1.7[/color] 条设两台电梯的规定呢??? 但是你满足了4.1.8单元式高层住宅每单元只设一台电梯时应采用联系廊连通。这是较低要求的住宅
能满足4.1.7还是尽量做2个的好
[[i] 本帖最后由 awayho 于 2008-9-3 10:38 编辑 [/i]] 开始做的方案就是两个电梯的,后面甲方要求改成一个电梯,所以就成这个样子了...Yi5R5b\ Rvd4wHg(WW
现在主要感到不清楚的是4.1.8中所指的"单元式高层住宅每单元只设一台电梯时应采用联系廊连通"是只针对12层以下的呢,还是包括12层以上的??NJdSO6G9k@CB S
因为在条文说明中他列举的例子也只是十二层板式高层住宅...... 4.1.8中所指的"单元式高层住宅每单元只设一台电梯时应采用联系廊连通".......是只针对14层(我认为)以下的。 网上查到的j$Q+uV-[1L/]
[font=SimSun][size=10pt][b][color=black]电梯数量[/color]、容量和速度表[/b][/size][/font]$d-Z"eGT{ m
[table][tr][td][font=SimSun][size=10pt][b]
标准[/b][/size][/font]
[font=SimSun][size=10pt][b]建筑[/b][/size][/font]7[w#`u5G.~&]fU#wc
[/td][td][font=SimSun][size=10pt][b][color=black]数量[/color](台)[/b][/size][/font]6W#@ F DUt
[/td][td]&yC9w0u!c;l9kD2M
[/td][td]/Xr]6y"X7a
[/td][td]A6Fb{%ib
[/td][td][font=SimSun][size=10pt][b]额定容量[/b][/size][/font]S1_ \9Kj-aOU
[font=SimSun][size=10pt][b]P(人)[/b][/size][/font]
[/td][td][font=SimSun][size=10pt][b]速度V[/b][/size][/font] eT7S8Mxh}U0S
[font=SimSun][size=10pt][b](m/s)[/b][/size][/font]2`8p%S'g5{ a Xa"CT@
[/td][/tr][tr][td])|.c @$OL3u\0Ac"j
[/td][td][font=SimSun][size=10pt][b]经济级[/b][/size][/font]
[/td][td][font=SimSun][size=10pt][b]常用级[/b][/size][/font]
[/td][td][font=SimSun][size=10pt][b]舒适级[/b][/size][/font]
[/td][td][font=SimSun][size=10pt][b]豪华级[/b][/size][/font]d"CY2rpq7D5b?,i8r
[/td][td]
[/td][td]
[/td][/tr][tr][td][font=SimSun][size=10pt][b]住宅[/b][/size][/font]@{'gwb R G
[/td][td][font=SimSun][size=10pt][b]80-100户/台[/b][/size][/font]
[/td][td][font=SimSun][size=10pt][b]60-80户/台[/b][/size][/font]
[/td][td][font=SimSun][size=10pt][b]40-60户/台[/b][/size][/font]F;IS`)Wy
[/td][td][font=SimSun][size=10pt][b]<40户/台[/b][/size][/font]
[/td][td][font=SimSun][size=10pt][b]8,10,15[/b][/size][/font]
[/td][td][font=SimSun][size=10pt][b]1-2.5[/b][/size][/font]I-Z,mV*])a2BI
[/td][/tr][/table]
[font=SimSun][size=10pt][b]4户x17层=68户,采用常用级标准设1台电梯足够了。然后单元之间设连廊,满足规范要求。[/b][/size][/font] 从规范上讲可以是可以,X5n,Kq+~
但是“要在适当楼层设置连廊将各个单元之间的电梯相连”
所以只要你两个电梯间要有连廊联系起来就可以啦
不过从住户考虑,一梯两户还凑合,一梯四户才一个电梯,很不方便
会降低楼盘的价值的:D