9.1.2住宅建筑相邻套房之间应采取防火分隔措施<住宅建筑规范>如何理解

9.1.2住宅建筑相邻套房之间应采取防火分隔措施<住宅建筑规范>如何理解

山水居士 发表于 2008-9-5 16:31

如分户墙具有防火功能,门窗之间距离要打于2米等

awayho 发表于 2008-9-5 21:20

相邻套房一米就ok,如果是单元的话就是二米

zly79b25 发表于 2008-9-8 09:26

回复 3楼 awayho 的帖子

1.这是高规高层单元住宅只设一个安全出口6.1.1.2条的规定,其他形式的住宅就不应该有这条限制吧?
/{0C3k P:f,I 2.住宅建筑规范:相邻住宅应采取防火分隔措施:是否只要防火墙分隔就满足?水平窗间墙的距离应该多少?有何依据?

szraim 发表于 2008-9-8 16:30

同一套房,同一分区,应该是1米吧!这里我也不是十分明白!找不到权威的证据

wl56042 发表于 2008-9-11 18:16

防火隔墙(2小时)1m,防火墙(3小时)2m

greygein 发表于 2008-9-12 10:25

上海的住宅设计标准这方面写的比较清楚3q}1c \7y QU
   7.6防火分隔构造 S#[e{8^*fiq J
  7.6.1单元式住宅的相邻两单元之间的墙应为防火分隔墙,并应符合下列之一的规定:
/N.w9fC:x8g3h)Sb(rN-c;d   l防火分隔墙两侧的窗洞边缘之间的水平距离不应小于1m,转角两侧的窗口之间最近边缘的水平距离不应小于2m了
-~/^I#W zQ J   2防火分隔墙突出外墙面不应小于0.50m。 $B _{Z.YE"F Rb s9SY2M
  注:当防火分隔墙两侧的窗为卫生间的窗时可不限。 "{+O9y U5Cv
  7.6.2楼梯间或前室(合用前室)与房间窗口之间,楼梯间与前室(合用前室)的窗口之间水平距离不应小于1m,转角两侧的窗口之间最近边缘的水平距离不应小于2m。
ZrAkm5rvA_7S +i\fGR+h+v
全国的没找到..
faI,@8fi!G8x;L 但《住宅建筑规范》里还是有这么一条
wdD^]'V%N 9.4 防火构造
0}}4_8L.YA8e 9.4.1 住宅建筑上下相邻套房开口部位间应设置高度不低于0.8m的窗槛墙或设置耐火极限不低于1.00h的不燃性实体挑檐,其出挑宽度不应小于O.5m,长度不应小于开口宽度。Mg0to U.vxS6r
ID%Hd;\ uM
9.4.2 楼梯间窗口与套房窗口最近边缘之间的水平间距不应小于1.0m。
g%@r\} `x0Yd
$g Zb*J]7p-x 既然楼梯间窗口都能做到1M间距,那相邻套房做到1M的话也应该是没问题了。。 d,F5dp!I*_k
上下相邻套房采用出挑不小于0.5M的防火挑檐,那左右采用不小于0.5M的防火分隔墙也应该可行
q%TH s,eS }p 个人认为可以参照上海的那条标准

xqh1963 发表于 2008-9-12 22:25

看一看<住宅建筑规范>详解,上面说的比较清楚.

awayho 发表于 2008-9-13 00:54

abbs有个类似的帖子,最后得出的结论是单元2米,套间1米

hihi的歌 发表于 2008-9-13 08:43

好像找不到很严谨和明确的说法

lhg9898 发表于 2008-9-13 10:45

《住宅建筑规范》9.4.2 楼梯间窗口与套房窗口最近边缘之间的水平间距不应小于1.0m。!
L.b%wk{9p;N ` 防火分隔不是用防火墙分隔,水平间距不应小于1.0m即可。
&R;}Z },jVr '~(n7R"m4H
[[i] 本帖最后由 lhg9898 于 2008-9-13 10:48 编辑 [/i]]

雾天 发表于 2008-9-14 17:33

我们的办法是靠近分户墙的窗,两面开固定乙级放火窗扇,固定乙级放火窗扇长度加起来要大于1米

LDJ54321 发表于 2008-9-15 11:13

[quote]原帖由 [i]szraim[/i] 于 2008-9-8 16:30 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=408198&ptid=60189][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url]
Mvs\,oyr 同一套房,同一分区,应该是1米吧!这里我也不是十分明白!找不到权威的证据 [/quote]
4kk*A~ ]{n)[Q^ 按照高规  6.1.1.2   窗间墙 在单安全出口时不小于1.2米.以上应为控制户间窗间墙窗间墙的要求,
5y!~8q!}K[JG 单元间明确为防火墙.%wa7EN,d2F
水平间距应大于2mg;Y"z~7M v$@U0om
我这样理解执行,审图机构尚无疑义.

heT 发表于 2008-9-19 20:25

应该权威来说明一下 确实有很多版本的说明

应该权威来说明一下 确实有很多版本的说明 不知道哪个是正确的 有时候审图1M就过