人防可以一面临空吗或者覆土吗

终于找到自己了,真不好意思,再请教问题,人防可以一面临空吗或者覆土吗,四面中有些临空对外行吗,战时可再覆土行吗

干果子 发表于 2008-9-10 07:33

理论上可以吧。5xEYD@|W
但是战时再覆土,要多大的工程量啊。

冰火9802 发表于 2008-9-10 09:21

或者有一面墙面的几分之几露出地面再覆土可以吗,覆土有什么要求没有

tomboy007 发表于 2008-9-10 10:15

个人理解:既然顶板可以无建筑物而允许采用浮土解决,那么临空一侧的墙体也可以参考解决。规范的制定就是为了满足一定的要求,但在规范以外的范围应进行事先沟通,或采用专家论证的方法解决。毕竟规范不能涵盖一切。。。。

小猪叮叮 发表于 2008-9-10 18:14

记得是可以临空的,但是要求很高,费用也很高

yufeir 发表于 2008-9-10 22:05

我觉得可以,人防覆土主要是防辐射和防冲击波压缩波,不覆土就要加厚混凝土。战时覆土是可以的,但是要满足最小壁厚要求。以前有些人防还在在墙面开窗,战时就一定要覆土了。
6}bM F#CY s%t:iG Nal+w
[[i] 本帖最后由 yufeir 于 2008-9-10 22:07 编辑 [/i]]

season2008 发表于 2008-9-10 22:21

3.2.15 顶板底面高出室外地平面的防空地下室必须符合下列规定。 K&k%T/s'`JCXo!S#B\
1 上部建筑为钢筋混凝土结构的甲类防空地下室,其顶板底面不得高出室外地平面;上部建筑为砌体结构的甲类防空地下室,其顶板底面可高出室外地平面,但必须符合下列规定:
$S^yz` 1)当地具有取土条件的核5级甲类防空地下室,其顶板底面高出室外地平面的高度不得大于0.50m,并应在临战时按下述要求在高出室外地平面的外墙外侧覆土,覆土的断面应为梯形,其上部水平段的宽度不得小于1.Om,高度不得低于防空地下室顶板的上表面,其水平段外侧为斜坡,其坡度不得大于1:3(高:宽);
(N]})QLZ r:R 2)核6级、核6B级的甲类防空地下室,其顶板底面高出室外地平面的高度不得大于1.00m,且其高出室外地平面的外墙必须满足战时防常规武器爆炸、防核武器爆炸、密闭和墙体防护厚度等各项防护要求;
!?"JE7?k8n Y#f.| 2 乙类防空地下室的顶板底面高出室外地平面的高度不得大于该地下室净高的1/2,且其高出室外地平面的外墙必须满足战时防常规武器爆炸、密闭和墙体防护厚度等各项防护要求。

冰火9802 发表于 2008-9-11 09:15

上面规范也看过了,那我这个是核6级顶板有的高出地面好几米了就不行了?加覆土的话好像也做不了斜坡了,因为离道路很近了;能不能外面覆土然后做挡土墙呢,或者混凝土加的很厚行不。有没有人碰过这问题啊,我也不想这样,因为坡地的原因。

冰火9802 发表于 2008-9-11 21:44

版主呢,不是号称人防专业毕业的吗,