phzhuxp 发表于 2008-9-11 22:23

全地下水泵房的出入口问题

最近要做一个全地下的水泵房(70平方米左右),是消防和生活合用的,边上紧邻地下消防水池(200立方米),顶面考虑覆土500厚,现存在以下几点问题请教大家:
`rM%YC4a[ 1、可否只设置一个楼梯作为泵房出口,较陡的钢梯是否可以?
%v:cxm%g\#F&h 2、可否不设置楼梯的出入口,只在泵房顶部设置检修口或者吊物孔,若需设置吊物孔,大小该如何确定?

小猪叮叮 发表于 2008-9-12 06:37

陡的建修钢梯我认为就可以了

干果子 发表于 2008-9-12 08:11

钢梯是可以。或只在泵房顶部设置检修口。检修口应满足水泵检修。1000x1500(我认为的)

phzhuxp 发表于 2008-9-12 16:05

[quote]原帖由 [i]干果子[/i] 于 2008-9-12 08:11 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=409587&ptid=60622][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url]
_8F3s4nug 钢梯是可以。或只在泵房顶部设置检修口。检修口应满足水泵检修。1000x1500(我认为的) [/quote]g l)|N)v1V0o
感谢楼上两位的作答,忘了说这个泵房是单建式的,因为是消防和生活合用的,所以里面还有一个不锈钢成品生活水箱(宽1.4×长2×高1.7米),1000×1500的检修口检修水泵我也认为应该没什么问题,但有了这个生活水箱不知1000×1500的检修口尺寸有没有问题?

yufeir 发表于 2008-9-12 16:11

做过一个类似的,泵房面积接近50平方米,只设了一个普通钢筋砼楼梯,宽度1500(考虑了以后检修)。没有设吊装孔,因为设备提出不必要。m-Pk2],{[0k

Z bGW1@y"V+`p 按照防火规范5.3.12 地下、半地下建筑(室)安全出口和房间疏散门的设置:2。使用人数不超过30 人且建筑面积小于等于500m2 的地下、半地下建筑(室),其直通室外的金属竖向梯可作为第二安全出口;3 房间建筑面积小于等于50m2,且经常停留人数不超过15 人时,可设置1 个疏散门;5TJ$_5C%Z1a#_? D-j1I
不燃液体的泵房同时也可属于戊类厂房,根据3.7.2 厂房的每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;当符合下列条件时,可设置1 个安全出口:5 地下、半地下厂房或厂房的地下室、半地下室,其建筑面积小于等于50m2,经常停留人数不超过15 人。f#|:L^/b*fZ:vS\
由于面积和50差别不很大,我认为可以和消防部门协商下设一部梯或者报一部梯上去先,等消防批文再定。&` Q8|D)Y \!OL
|d6V*OiM
在建筑设计防火规范里面,钢爬梯都只可作为第二个出口(除了在其他一些特殊专业性的工业建筑里面,有时有规范规定一部45度钢梯作为疏散梯)。楼梯应该不能太陡,至少应该符合民用设计通则里面专用疏散楼梯(0.25x0.18)的要求。
"Rj7jtZ BG
(v2Fn5`S9m:q9A [[i] 本帖最后由 yufeir 于 2008-9-14 07:28 编辑 [/i]]

phzhuxp 发表于 2008-9-12 18:02

感谢版主的精彩解答,现在基本清楚了!

awayho 发表于 2008-9-12 22:13

较陡的钢梯是可以的,45度,一般有个吊装口的,可以做第二出口

lhg9898 发表于 2008-9-14 16:46

同意5楼的解释。另专用疏散楼梯可以做到45度

tchdwg 发表于 2008-9-17 22:11

同意5楼的解释

wj124209 发表于 2008-9-22 15:19

我也同意5楼的解释,同时也注意到了0.25X0.18的楼梯设计是符合规范的,45度钢楼梯是室内自用钢爬梯

页: [1]