建筑专业对玻璃幕墙开窗面积有何要求?
建筑专业对玻璃幕墙开窗面积有何要求? 楼主问的是可开启面积比?曾经的玻璃幕墙工程技术规程中规定过幕墙开启扇面积不大于15%的规定,但新规范中已取消
现《公共建筑节能设计标准》
4.2.8 外窗的可开启面积不应小于窗面积的30%;透明幕墙应具有可开启部分或设有通风换气装置 “外窗的可开启面积不应小于窗面积的30%;透明幕墙应具有可开启部分或设有通风换气装置”正解也~ 看来透明幕墙木有具体要求啊。。。。 玻璃幕墙本身的结构安全性上来讲,幕墙上开窗面积总和要小于幕墙面积的10%,尤其是隐框结构窗开得越少越好。 了解了~~~谢谢各位大大哦....