(请教)厂房的车间办公区域的疏散楼梯,不做150mm宽的楼梯井,行不行?
(请教)厂房的车间办公区域的疏散楼梯,不做150mm宽的楼梯井,行不行?,Rf9NwbAl6~有时候,使用面积实在是太紧张了。楼梯间的宽度限制得很死。
A。《建筑设计防火规范》(2006版)中规定——7.4.8 公共建筑的室内疏散楼梯两梯段扶手间的水平净距不宜小于150mm。
B。条文说明为“7.4.8 本条规定主要考虑火灾发生后,消防人员进入失火建筑的楼梯间后,能迅速利用两梯段之间150mm宽的空隙向上吊挂水带展开救援作业,以节省时间和水带,减少水头损失,方便操作。”.C#\(m:B"du
C。但是“厂房的车间办公区域的疏散楼梯”呢?
/~"Er*U(|Th2~)Fe
[[i] 本帖最后由 铸剑 于 2008-9-18 11:27 编辑 [/i]] 做是最好,不做梯井也可以。。
多层而已,不会没个梯井就没法救了。。 就是,同意楼上,规范中用的是“不宜”,不是不应,要区别对待的~ 对与多层这条在图纸审查的时候把的不是太严格。
我做过两层的厂房办公区的楼梯井就做的100的,审图也没有提我。 我个人理解最好还是做150的好qpec6}#N0JG/NB
不过有时候条件实在是不充许的话也可以做小/Cv-N{:Yr*x
但是从为他人和自己的安全考虑还是想想办法按规范吧:( 另外,两个梯段的宽度不一样,当然也不是差的很大,(比如差100mm左右)。h_;L F8t7]SW:TGZ
原因是因为有电梯的尺寸干扰,这样行吗? 大家知道为什么要做楼梯井吗? [quote]原帖由 [i]jiading_pd[/i] 于 2008-9-19 16:42 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=412112&ptid=60920][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url]
大家知道为什么要做楼梯井吗? [/quote]
---应该是为了,消防队员拿着灭火水枪,
从1层跑到2、3层,
而充满水的,水枪的水龙带, Nwg'bj
可以从楼梯井的空当处拉上来。*W"R,i"C i:} RZr
如果没有楼梯井,
水龙带就拉不上来,*gV5TW5]9kM hn5c.h:t;{
会影响灭火。
大家有不同的意见,欢迎补充。 规范中用的是“不宜”,没条件做的可以不做 如果各层都有消火栓,就可以考虑不做梯井 既然是“不宜”就可以忽视wW[q4`:?.Y G2D
可以不做到150的
页:
[1]