建筑新时代论坛's Archiver

【热门搜索】建材Autocad膜结构钢结构加固招聘工程机械测绘建筑材料工程造价建筑施工图

Lily_zd 发表于 2008-9-25 11:06

高层建筑疏散楼梯间

想请教高层建筑防烟楼梯间要有直接对外出口,有哪几种比较好的处理方案?

szraim 发表于 2008-9-25 11:31

怎么说呢,直接对外出口与通过安全通道两种,视设计而定

小猪叮叮 发表于 2008-9-25 20:08

高层核心筒为多,防烟楼梯都做在中央,怎么直通室外。
AM3ZQ#K Z2W8i 上海是距离限制,记得是出口至大门13M以内即可。

Lily_zd 发表于 2008-9-26 14:43

这次设计就是高层核心筒,防烟楼梯做在中央,没有办法设直接对外的出口,不知道该如何处理。我们这里消防要求比较严

jiading_pd 发表于 2008-9-26 15:39

是否可以作一个扩大的前室,把门厅包括进来.

小猪叮叮 发表于 2008-9-26 20:15

如果比较严,只能想LS所说的做。

greygein 发表于 2008-9-26 20:59

通过通道再出去不可行,规范很明确了防烟楼梯间应直接对外M*F!j;ruo3O }1T
只有4层以下建筑可以用不超过15M的通道连接封闭楼梯间和安全出口
R1uK9D"uFW
D&O#ex d` 建轨有扩大防烟前室一说#? {DX"w'w9l
但高轨找不到这条..
a [2tFZ 和公司老总商量觉得可以做,否则象楼主这种情况就出不去了.$]^f5X5y~8H
平时也是这么做的..
5L)@$g8Nb +uNG4Cb@
所以,我觉得也只有做扩大防烟前室了..
6U`_f%?NZ 另外需注意最远点不大于15M,还有扩大前室不要开设其他无关的门.

awayho 发表于 2008-9-27 14:39

也可以经过专门的消防通道对外,需要消防局批准

jxwzh 发表于 2008-9-28 08:11

我同意7楼的意见

tchdwg 发表于 2008-9-28 09:10

设扩大防烟前室或专门的消防通道都可以啊,我都是这么做的

Lily_zd 发表于 2008-10-7 21:10

高规上没有明确说明可以做扩大前室呀

Lily_zd 发表于 2008-10-16 08:53

高层建筑防烟楼梯间要有直接对外出口,如果室内外高差比较大,那么这些踏步是应该放在室内(楼梯间)还是放在室外?

benbenlan 发表于 2008-10-16 09:37

高规虽然没有明确可以作扩大前室,但是原理上应该是可以的

hebingrong 发表于 2008-10-16 15:10

可以参照消防电梯前室直通室外的做法~

xuxujianchen 发表于 2008-10-28 10:40

扩大防烟前室

页: [1]