express185 发表于 2008-9-26 10:28

有没有哪里做过25米的先张板?

最近参加了一个项目,业主要求设计25米的先张简支板,可是查询资料及实例过后发现,目前先张板最大跨径均布超过20米,有哪位同仁可以告知有否做过25米的先张板?1hD;oZ?4KV8\
另外,好像浙江省交通厅发过文,目前25米的后张板也不推荐设计,建议采用小箱梁,可否告知原因?-OE2JkA2F
多谢!

qiaoliang2888 发表于 2008-9-28 19:41

据个人前不久完成的空心板研究课题所知
?0zj0t$|!J:\G*I 先张空心板最大通常也就是16米}S@%Cp'XGF+l
后张的也绝大多数不超20米
w?x;a$o%R_ CG 板跨度大了,整体相对变形较大
!AitL)ni N$J+z 特别对于预制安装,现浇湿接缝的结构7p0A(x^2a
湿接缝与预制板因各项原因,刚度有差异,湿接缝处较薄弱,容易开裂