雾天 发表于 2008-9-26 15:40

外保温外墙贴面砖有高度限制吗

外保温外墙贴面砖有高度限制吗,我看了省标做法,标准图挤塑性聚苯板(XPS)做法:要求面砖高度不能超过40米,采用粘钉结合加玻璃纤维网格布做法.面砖重量要求小于20Kg
MP:T&O)Cc a B)r 而聚苯板(EPS)薄抹灰系统做法未写贴面砖高度限制,面砖重量要求小于8Kg
cB)L|2n K.zfa _[ 大家谁知道聚苯板(EPS)薄抹灰系统做法到底有没有高度限制

tomboy007 发表于 2008-9-26 15:43

各地是有要求的。。。但是我们刚完工的100米住宅就是采用聚苯板(22公斤)外贴瓷砖的。-I;[OPr u
c3X/UIx._1E^
当时请教专家,回答是防止瓷砖掉下伤人。。。呵呵。我认为40米掉下来和100米掉下来都是事故。。。。差别不大。:lol

小猪叮叮 发表于 2008-9-26 20:19

这种情况我们老总只建议做钢丝网片机械固定方式,否则肯定不安全,玻纤网格布有多少强度呀。

hydrway 发表于 2008-9-26 21:19

[quote]原帖由 [i]雾天[/i] 于 2008-9-26 15:40 发表 [url=http://bbs.jzcad.com/redirect.php?goto=findpost&pid=414379&ptid=61404][img]http://bbs.jzcad.com/images/common/back.gif[/img][/url]fS$c&s%M2p u_
外保温外墙贴面砖有高度限制吗,我看了省标做法,标准图挤塑性聚苯板(XPS)做法:要求面砖高度不能超过40米,采用粘钉结合加玻璃纤维网格布做法.面砖重量要求小于20KgB{1X ?4c)i i`rw,X
而聚苯板(EPS)薄抹灰系统做法未写贴面砖高度限制,面 ... [/quote]"@] MpC?
无论是XPS还是EPS,薄抹灰系统是都不建议粘贴面砖的,只用来刮腻子刷漆。

greygein 发表于 2008-9-26 21:21

各地有各地的要求d U3]1bm)q
例如:上海市《上海市禁止或限制生产和使用的用于建设工程的材料目录》(第一批)jC N Td
新建工程限制设计、使用外墙面砖(底层裙房外墙贴面材料除外);
s*j#E P Z#WVG 禁止设计、使用马赛克等外墙瓷质贴面材料SXa RV*yZ;_
Hjd YOi!YEZ
虽然没有禁止而是限制
;p~+Xf#i2\ 但我的建议能不做尽量不要做7y~2{9k4d`
尤其高层做面砖,时间一长,风压等因素影响下,面砖本身质量可不可靠...总觉得满不放心的 y6mZ u*{,X!G
作为设计师也要有自我保护意识,尽量说服甲方改用涂料或其他吧..|&f y L"q(qt[9\
毕竟出事了是要你兜着的..
^U/K c? vm
r5d9}5e?a.Rf 另外,记得聚苯板外保温也是有高度限制的
*q5qU ]/\d[O 图籍上似乎是65M来着?cU(iyU0Toeisy
我一般过了50M一类高层就不用XPS和EPS了...

szraim 发表于 2008-9-27 11:26

100M以上不能贴面砖,不安全

tchdwg 发表于 2008-9-28 08:59

我们这里地方规划要求超过24米不能贴面砖

kqhyy 发表于 2008-10-2 17:56

请教:西安这方面是怎么规定的?谢谢!