执行建筑防火规范中值得注意的问题(已经删除过时部分内容); ~2 W4 t& J. J
2004-7-20
7 L( ~+ I8 g8 \8 U# V! g# y/ W 新疆建筑设计研究院 王朝彬% Q/ \ |! {) Y! R% h- u
( f/ _1 @: c, n) E 作为搞建筑设计的人员来说,认真学习、正确理解和贯彻执行建筑防火规范(包括高、低层建筑防大规范和地下人防及汽车库防火规范等)是义不容辞职责。/ s' ^; J8 s! @" @! A
在建筑设计中要认真贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,在具体的工程设计中要积极采用先进的防火技术,正确处理好生产、生活与安全的关系,合理设计与经济指标的关系,做到“防患于未然”这对减少火灾损失、保障人民生命财产安全、保卫“四化”建设的进行,具有极其重要的意义。7 [) U& y. a& Q6 [
在施工图审查中,发现有不少的建筑设计施工图违反防火规范的情况较多,有的是对条文的理解上有出入,有的是概念上不够清楚,也有的是走极端或钻空子,给施工图审查带来一定难度。现将在施工图审查中发现的一些问题结合个人学习建筑防火规范的一些心得和体会,谈谈在执行建筑防火规范中值得注意的一些问题,不当之处请指正。
; G0 T, F$ @# o4 n/ t8 U" N" Q; F(1)建筑类别和防火等级的确定问题
/ D: k3 g& u) o, x4 F 建筑类别应根据其使用性质、火灾的危险性、疏散和扑救的难度
0 i% |9 |; ^9 k$ {3 g (包括建筑物高度及每层面积等)来确定。建筑防火等级又称耐火等级或耐火极限,其指标为“建筑构件按时间——温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起到失去支持能力或完整性被破损或失去隔火作用时止的这段时间,用小时(h)表示。叫耐火极限”。根据耐火极限(h)的长短决定其构件的耐火等级。
& U4 x0 c" F, H# c 高层民用建筑根据“高规”表3.0.1的建筑分类来确定,一类建筑为一级防火,二类建筑为二级防火,在作任何一项工程的设计时,首先要确定其建筑类别,然后根据建筑类别来确定其防火等级。, |; O6 i6 K p
(4)安全出口和安全出口门的开启方向问题
2 v# q6 ], {% s+ n( P. D% V 按照低规和高规的规定:“保证人员安全疏散的楼梯或直通室外地平面的出口,为安全出口”、同时明确规定“电梯和自动扶梯不能作为疏散的工具”,在审图中发现有的设计人在计算疏散宽度时常把电梯或扶梯的宽度计算在内,也有的把电梯前室开口的宽度计算在内,还有的把消防电梯计算在内,实际上,这几种计算方法都是不正确的,正确的做法应该是“计算疏散楼梯间的门和梯段的净宽及建筑物底层对外出口门的净宽”。具体计算方法“高、低规”中均有明确规定。
3 a) r- m! [- E- R1 w+ ] 安全出口门的开启方向问题十分重要,如果把门的开启方向搞反了,一旦发生火灾,人员疏散受阻,造成人员的伤亡那问题就严重了。按照防火规范的要求:“凡用作安全疏散的门,必须向安全疏散的方向开启”,如地下室楼梯间或坡道的门必须向安全出口方向(室外或一层)开放,通向屋顶楼梯间的门必须向屋顶方向开启,其余楼梯间的门应向底层疏散方向开启。在施工图审查中发现有的设计把楼梯间的门不分地下、地上和屋顶,通通向一个方向开启。这种作法显然不对,应引起设计人员的重视,安全疏散门的开放方向,看是小问题,如果开错,一旦发生火灾人员不能安全疏散出去烧死了人就要追究法律责任了。3 l- g% ^1 H" i* t- y. W0 b- R
(5)两个安全出口之间的距离问题
# i/ I4 P" F1 L 按照规定:“两个安全出口的距离不得小于5米”。这对于大会议室、多功能厅、学术活动室等处于尽端时开门特别重要,审图中发现有的大房间、门虽然开了两个,但相距太近,有的只有2—3米或3—4米,也有的塔式住宅或高层内廊式住宅出现类似的违规现象较多,应引起注意。6 L4 J) I. O/ W3 D7 a
(7)地上地下共用接梯的问题& u) p; r) w2 |
地下和地上部分的楼梯和出入口最好分设,即地下室或半地下室最好设置独立的楼梯间和直接对外的安全出口。& \1 `4 ]" b5 \6 ~
按照规范要求:地下室或半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,应在首层与地下或半地下层的出入口处设置耐火极限不低于2.00的隔墙和乙级防火门隔开,并应有明显标志。
~: t7 y9 @; G) Z+ i 在这个问题上,很多设计人的理解和认识上是不一致的,有的将防火墙和乙级防火门设在地下室进入楼梯间的墙上,也有的将防火墙和乙级防火门设在楼梯间平台处,正确的作法应设在首层与地下室或半地下室的出入口处,而且也有不少设计人把乙级防火门改为甲级,认为这样更安全,实际也没有必要。; ^+ `7 X% j7 q5 b( D6 n+ E: z) {
, _ T/ `" w9 \. l
(9)封闭楼梯与防排烟楼梯间的区别和使用范围问题8 B6 f' D. b! K7 P. l$ R) Y7 u, ^
1)封闭楼梯间——系指设有能阻挡烟气进入的楼梯间,一般要求不高,低层和多层建筑可以采用双向弹簧门。主要用在医院、疗养院的病房楼,设有空调系统的多层旅馆和超过五层的其他公共建筑的室内疏散楼梯。也可用于高层建筑中的裙房和除单元式和通廊式住宅外的高度不超过32m的二类建筑和12层至18层的单元式住宅及十一层及十一层以下的通廊式住宅,但楼梯间的门应采用乙级防火门。高层工业建筑的封闭楼梯间也应采用乙级防火门。; n c1 o1 d0 S% a4 X0 s2 ?% |# R
2)防烟楼梯间——系指在楼梯间出入口处设有防排烟前室或专供排烟的阳台或凹廊等,且通向前室和楼梯间的门为乙级防火门的楼梯间。它与封闭楼梯的主要区别在于它不仅能阻挡烟气进入,而且还能把进入的烟气排出去,必须设防烟的前室。所以它的要求比较高也比较为复杂。一般主要用于高层建筑中的一类建筑和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m的二类建筑,以及塔式住宅和十九层以上的单元式住宅。1 W1 K( ^0 h% [$ `) i2 P
/ W3 d3 {5 \, X0 z6 d( Z9 h; v% m) Z(13)为何托儿所、幼儿园及儿童游乐厅等儿童活动场所应独立建造2 A+ f6 D' Y) \/ M* k, F0 n
主要是托儿所、幼儿园及儿童活动场所一旦发生火灾后,孩子没有自救能力,工作人员为了保护孩子,疏散也很困难,所以极易造成人员的伤亡,为保护儿童和妇女,对这类建筑最好独立修建,若与其他建筑合建,必须要有单独的出入口,而且层次不应超过三层,现在有些大型商场为了招揽顾客,把儿童活动场所设在顶层是很危险的,应引起有关部门的足够重视,建议拆除。' R1 i& A. Q7 T6 C
(16)何谓综合接和商住楼
- N: d* ^1 l) ?3 D, y7 O& z 由两种和两种以上功能及用途的楼房组成的公共建筑。如底层或裙房为商业用房,娱乐、餐饮等,楼层或高层部分为办公、公寓、住宅、宾馆等组成的公共建筑。一般通称综合楼。
% v$ d g1 T8 @, n 商住楼是指底层或裙房部分为商业用房,楼层或主楼部分为住宅,实际也属综合楼。0 C( E( J1 }& _$ a
(17)何谓“重要公共建筑”, k- {# U8 v4 G
所谓的重要公共建筑是指:性质重要、人员密集、装修标准高、设备资料贵重、火灾危险性大、发生火灾的损失大、影响大、伤亡大的公共建筑物。诸如省市级以上的机关办公楼、电子计算中心、通讯中心、科研楼、档案馆、图书馆、体育馆、影剧院、大中型商场及歌舞娱乐中心、游艺中心等。
5 t9 Z( K: z9 n/ M
3 s, K/ c* h% @6 _# b1 r, e 本文摘自2004.3《新疆勘察设计》4 q) x- }' t+ G4 \+ [
# o# j8 d/ F8 \7 l( [5 S
[ 本帖最后由 rk35 于 2007-1-9 03:31 编辑 ]
搜索更多相关主题的帖子:
建筑 防火 规范