《城市电力规划规范》GB 50293—1999
7.5.2 城市架空电力线路的路径选择,应符合下列规定:
7.5.2.1 应根据城市地形、地貌特点和城市道路网规划,沿道路、河渠、绿化带架设。路径做到短捷、顺直;减少同道路、河流、铁路等的交叉,避免跨越建筑物;对架空电力线路跨越或接近建筑物的安全距离,应符合本规范附录B.0.1和附录B.0.2的规定:
  B.0.1 在导线最大计算弧垂情况下,1~330KV架空电力线路导线与建筑物之间垂直距离不应小于附表B.0.1的规定值。
1-33kv架空电力线路导线与建筑物之间的垂直距离
(在导线最大计算弧垂情况下)                附表B.0.1
线路电压(kv) 1-10 35 66-110 220 330
垂直距离(m) 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0
  B.0.2 城市架空电力线路边导线与建筑物之间,在最大计算风偏情况下的安全距离不应小于附表B.0.2的规定值。
架空电力线路边导线与建筑物之间安全距离
(在最大计算风偏情况下)                附表B.0.2
线路电压(kv) <1 1-10 35 66-110 220 330
安全距离(m) 1.0 1.5 3.0 4.0 5.0 6.0
7.5.2.2 35KV及以上高压架空电力线路应规划专用通道,并应加以保护;
7.5.2.3 规划新建的66KV及以上高压架空电力线路,不应穿越市中心地区或重要风景旅游区;
7.5.2.5 应满足防洪、抗震要求。
7.5.3.1 市区内35KV及以上高压架空电力线路的新建和改造,为满足线路导线对地面和树木间的垂直距离。杆塔应适当增加高度、缩小档距。在计算导线最大弧垂情况下,架空电力线路导线与地面、街道行道树之间最小垂直距离,应符合本规范附录C.0.1和附录V.0.2的规定;
  C.0.1在最大计算弧垂情况下,架空电力线路导线与地面的最小垂直距离应符合附表C.0.1的规定;
架空电力线路导线与地面间最小垂直距离(m)
(在最大计算导线弧垂情况下)         附表C.0.1
线路经过地区 线路电压(kv)
<1 1-10 35-110 220 330
居民区 6.0 6.5 7.5 8.5 14.0
非居民区 5.0 5.0 6.0 6.5 7.5
交通困难地区 4.0 4.5 5.0 5.5 6.5
       注:1.居民区、指工业企业地区港口、码头、火车站、城镇、集镇等人口密集地区:
         2.非居民区:指居民区以外的地区;虽然时常有人、车辆或农业机械到达,但房屋稀少的地区:
         3.交通困难地区;指车辆、农业机械不能到达,的地区;
  C.0.2 架空电力线路与街道行道树(考虑自然生长高度)之间最小垂直距离应符合附表C.0.2的规定。
架空电力线路导线与街道行道树之间最小垂直距离
(考虑树木自然生长高度)          附表C.0.2
线路电压(kv) <1 1-10 35-110 220 330
最小垂直距离(m) 1.0 1.5 3.0 3.5 4.5
7.5.5.2 市区内单杆单回水平排列或单杆多回垂直排列的35~500KV高压架空电力线路的规划走廊宽度,应根据所在城市的地理位置、地形、地貌、水文、地质、气象等条件,及当地用地条件结合表7.5.5的规定,合理选定。
市区35-500kv高压架空电力线路规划走廊宽度
(单杆单回水平排列或单杆多回垂直排列)    表7.5.5
线路电压等级(kv) 高压线走廊宽度(m) 线路电压等级(kv) 高压线走廊宽度(m)
500 60-75 66、110 15-25
330 35-45 35 12-20
220 30-40   
7.5.6 市区内规划新建的35KV以上电力线路,在下列情况下,应采用地下电缆;
7.5.6.1 在市中心地区、高层建筑群区、市区主干道、繁华街道等;
7.5.6.2 重要风景旅游景区和对架空裸导线有严重腐蚀性的地区。
7.5.9.2 直埋电力电缆之间及直埋电力电缆与控制电缆、通信电缆、地下管沟、道路、建筑物、构筑物、树木等之间的安全距离,不应小于附表D的规定。
直埋电力电缆之间及直理电力电缆与控制电缆、通信电缆、地下管沟、
道路、建筑物、构筑物、树木之间安全距离      附表D
项目 安全距离(m)
平行 交叉
建筑、物构筑物基础 0.5 _
电杆基础 0.6 _
乔木树主干 1.5 _
灌木丛 0.5 _
10kv以上电力电缆之间、以及10kv及以下电力电缆与控制电
缆之间 0.25(0.10) 0.50(0.25)
通信电缆 0.50(0.10) 0.50(0.25)
热力管沟 2.00 (0.50)
水管、压缩空气管 1.00(0.25) 0.50(0.25)
可燃气体及易燃液体管道 1.00 0.50(0.25)
铁路(平行时与轨道交叉时与轨底电气化铁路除外) 3.00 1.00
道路(平行时与侧石交叉时与路面) 1.50 1.00
排水明沟(平行时与沟边交叉时与沟底) 1.00 0.50
2.2 村镇电力电信规划
《村镇规划标准》GB 50188—93
9.3.7 重要公用设施、医疗单位或用电大户应单独设置变压设备或供电电源。
9.4.6.1 电信线路布置应避开易受洪水淹没、河岸塌陷、土坡塌方以及有严重污染等地区。