6.1.1 高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于两个。但符合下列条件之一的,可设一个安全出口:6.1.1.1 十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2,且设有一座防烟楼梯间和消防电梯的塔式住宅。, O t" u0 s& M g; `: W0 F
6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。2 d V5 H$ f- E' m$ x0 D
超过十八层,每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,十八层以上部分每层相邻单元楼梯通过阳台或凹廊连通(屋顶可以不连通),十八层及十八层以下部分单元与单元之间设有防火墙,且户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。. @& b, A3 }7 A+ P- n
6.1.1.3 除地下室外,相邻两个防火分区之间的防火墙上有防火门连通时,且相邻两个防火分区的建筑面积之和不超过表6.1.1规定的公共建筑。
5 ^7 S/ g5 x+ g* q6 p. ~: {* `) R+ l/ h7 s( A
6.2.3 单元式住宅每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶,其疏散楼梯间的设置应符合下列规定:) q# b2 r; `3 h4 Z7 X( t
6.2.3.1 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。7 b9 x/ T" [* m/ K0 m+ k
6.2.3.2 十二层及十八层的单元式住宅应设封闭楼梯间。3 P$ k2 s, C4 b
6.2.3.3 十九层及十九层以上的单元式住宅应设防烟楼梯间。1 E9 a% w; h( f) E9 v2 y: S
大家注意,一个是设一个安全出口的必要条件;一个是疏散楼梯封闭和开畅楼梯间的要求。并不是等同关系。