Jzcad欢迎新朋友加入,您需转正才可在其他版块回帖,请看转正指南;转正之后的必修课:建筑cad会员手册。获得金币请先看赚币9法,再看投稿赚币 自动充值
 17 12
发新话题
打印

[规范讨论] 11层单元住宅楼梯间的类型?

11层单元住宅楼梯间的类型?

1\11层单元住宅/ U" t9 j7 T0 B, I, z
2\已满足高规设一个出口的条件.
, G) s+ Q$ F, ]4 T% _  q3\楼梯间为非封闭楼梯间.! D% c3 l! N( c3 d
第三条是否成立?

TOP

第三条不成立,根据GB 50016-2006 中5.3.11条,应设封闭楼梯间.

TOP

引用:
原帖由 zls212121 于 2007-8-30 18:14 发表 3 t1 T1 A# R1 a# r- p% p0 a0 S
第三条不成立,根据GB 50016-2006 中5.3.11条,应设封闭楼梯间.
4 F( Y# S7 Z: f7 _+ F非也非也,11层住宅不应套用GB 50016-2006,概念性错误。7 ~1 N7 N% Z: L0 S$ ~
三条均可,只要满足相关前提要求

TOP

引用:
原帖由 JohnMa 于 2007-8-30 23:07 发表 ( ^& @% g. B; k- O- V: N
& K1 f2 b% m7 a2 x
非也非也,11层住宅不应套用GB 50016-2006,概念性错误。
/ C( Q9 ~* j* `* C. n$ l8 P三条均可,只要满足相关前提要求
. O3 I7 z, T( D
+ ]* l2 @, @, e7 t, K2 I5 [! Q
同意' K4 h% K& B) Y* C& W
* h( {6 v5 A: V- E+ o. M: W! u0 {
户门应乙级防火门,可以设非封闭楼梯

TOP

[quote]原帖由 zls212121 于 2007-8-30 18:14 发表
' b, U4 ^2 T- P& n+ N. E* f2 G8 X第三条不成立,根据GB 50016-2006 中5.3.11条,应设封闭楼梯间. [/quo( A0 C0 T) O7 i: b+ R
户门是乙防门,就算套你这一条也合适

TOP

引用:
原帖由 mydata 于 2007-8-30 23:13 发表 / ^" s5 [. I( y! i% W, F
0 W( B' e+ Q- i! |2 ]9 a
6 D: q% t- h, }- O: F) ~, k- o2 X
同意1 U6 _. R, u- ^& D" G

/ E3 U# R8 Q8 T! H+ i4 H户门应乙级防火门,可以设非封闭楼梯
: p" q2 w1 O, H* Y
同意

TOP

楼梯间为封闭楼梯间

TOP

第三条成立,根据是《高规》的第6.2.3.1条

TOP

有点糊涂。。7 `* `+ R# v0 i1 C) W8 x4 n
6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。
8 q, P/ x" K6 i" w3 ~$ U6.2.3.1 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。; t6 u/ k2 {  @6 I# G  b; Q$ k
这两条的户门有点矛盾。。。

TOP

引用:
原帖由 jinf 于 2007-10-30 11:20 发表
0 R' E% r; M0 a. P) a, K有点糊涂。。
1 F) v# `" G3 k; h6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式 ...
. Y, N0 Z1 w) r7 U5 @

  S2 f! o5 o$ k) H8 D! {不矛盾的,仔细看看有多层和高层的划分就很明白了...

TOP

高层和多层的划分?都是高层啊,跟多层有什么关系?

TOP

引用:
原帖由 jinf 于 2007-10-30 11:20 发表
, `% d, Z0 t; ?8 K8 Y" [( b有点糊涂。。, v7 W& S3 B9 m( z0 E
6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式 ...
2 k9 `, s8 r5 s# N" D2 g8 s
不矛盾啊!当建筑为18层及18层以下,则其中超过11层且低于或等于18层的只能采用6.1.1.2的做法,而其中11层及11层以下的,它既可以采用6.1.1.2的做法,同时也可以采用6.2.3.1的做法,总的说来11层及11层以下的相比多了一个可以选择的做法

TOP

回复 9楼 jinf 的帖子

我是这样理解的:
+ I# B/ v+ P* A6.1.1.2 规定的是设一个安全出口的条件/ R4 P/ J! X1 m( r" V; U
6.2.3.1 规定的是设非封闭楼梯间的条件
3 z' I* ~- R% T  F结论: 如果设一个安全出口,则不论何种楼梯间,户门均应采用甲级防火门。如果设两个或以上的安全出口,那么当采用非封闭楼梯间时,户门应采用乙级防火门,如果采用封闭楼梯间,则户门不必是防火门。
本帖最近评分记录
  • yufeir 金币 +5 热心解答问题! 2008-9-23 11:28

TOP

同意3楼、13楼意见,13楼已经说的很到位了~两条是从不同的两个问题上做的规定~

TOP

11层已经不新鲜了,当地的消防部门已有所松动。' V( E/ y$ d, R# {6 S+ {6 ^
0 {, q, A# R: @* Q
从工程实例看,应该是三条均可!

TOP

 17 12
发新话题