Jzcad欢迎新朋友加入,您需转正才可在其他版块回帖,请看转正指南;转正之后的必修课:建筑cad会员手册。获得金币请先看赚币9法,再看投稿赚币 自动充值
 18 12
发新话题
打印

[图纸审查] 窗墙比的问题:凸窗的窗墙比如何计算?

本主题由 rk35 于 2007-11-13 00:04 推荐主题

窗墙比的问题:凸窗的窗墙比如何计算?

窗墙比是门窗的洞口与墙面的比值吧,那凸窗怎么算?按展开面积吗?3 n$ @- o$ p$ H
  U$ h+ F. K* v, ?8 Z6 N1 t" a
[ 本帖最后由 rk35 于 2007-10-31 02:24 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 好帖子,请继续! 2007-10-31 02:23

TOP

飘窗不应凸出60厘米以上
! X! C- R. b; v7 ^居住建筑不宜设置凸窗(飘窗)。设置凸窗时,凸窗凸出(从内墙面至凸窗内表面)不应大于60厘米。严寒地区不应设置凸窗,寒冷地区及夏热冬冷地区A区和B区北向的卧室、起居室不应设置凸窗。计算窗墙面积比时,凸窗的窗面积和凸窗所占的墙面积都按窗洞口面积计算。3 _* v) d5 V5 Q4 j/ }* g
有关专家解释,从节能的角度出发,居住建筑不宜设置凸窗。而设置凸窗时,凸窗的保温性能必须予以保证,否则不仅造成能源浪费,而且容易出现结露、淌水、长霉等问题,影响房间的正常使用。
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 积极参与讨论! 2007-10-31 02:21

TOP

严寒地区不应设置凸窗,寒冷地区及夏热冬冷地区A区和B区北向的卧室、起居室不应设置凸窗。: E9 |8 A0 i8 d& z0 L1 n9 y" b* v' Z
规范有规定吗

TOP

引用:
原帖由 共享空间 于 2007-10-30 13:55 发表 # _1 I# x( o' Q* f4 P; A( [
严寒地区不应设置凸窗,寒冷地区及夏热冬冷地区A区和B区北向的卧室、起居室不应设置凸窗。! E! G4 m. R& n
规范有规定吗
7 |4 \: a$ `' N0 I1 _, D建设部发布《居住建筑节能设计标准(征求意见稿)》: \1 _& S7 s- D. S

# X: v5 _/ I7 @  c5 v; \& t居住建筑不宜设置凸窗
5 t/ a2 L2 h, ]* i0 E# c9 ?, f意见稿指出,居住建筑不宜设置凸窗(飘窗)。设置凸窗时,凸窗凸出(从内墙面至凸窗内表面)不应大于60厘米。严寒地区不应设置凸窗。4 e/ P. _$ v/ J2 a+ G5 N9 T

$ B0 r6 ~2 G7 K- O& q# a5 F辽宁省居住建筑节能设计标准规定4.2.2凸窗突出尺寸不应大于300mm.
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +8 积极参与讨论! 2007-10-31 02:22

TOP

飘窗凸出60厘按各自朝向展开面算面积- g) q7 r. f* |" [+ p. \7 U6 D
大于60厘米以上者按各自朝向计算.....
本帖最近评分记录
  • rk35 金币 +6 积极参与讨论! 2007-10-31 02:22

TOP

引用:
原帖由 sinper23 于 2007-10-30 15:08 发表 , M! r3 y# ^1 W7 H
飘窗凸出60厘按各自朝向展开面算面积
2 T  s) \: @7 N) V6 Q2 G大于60厘米以上者按各自朝向计算.....
: v* h" y% o* C# f: n
8 h9 h' h. Z1 G- P, }& Q) a& R6 x
哪个规范上有说?谢谢。

TOP

引用:
原帖由 fsli 于 2007-10-30 13:12 发表 4 u" r. D  ~8 B8 j7 ^3 c
飘窗不应凸出60厘米以上4 I1 o9 B+ v3 a6 R2 r
居住建筑不宜设置凸窗(飘窗)。设置凸窗时,凸窗凸出(从内墙面至凸窗内表面)不应大于60厘米。严寒地区不应设置凸窗,寒冷地区及夏热冬冷地区A区和B区北向的卧室、起居室不应设置凸窗。计算窗 ...
# S! W# d9 t# L8 ~

/ V6 j. x/ ~! ~4 U1 W+ m0 o! C6 x0 t( d2 \; A
从内墙面至凸窗内表面不应大于60厘米??请讲明出处。谢谢。

TOP

凸窗按展开面积计算(天津的)

TOP

举个例子,某个建筑的南墙设置了凸窗,南墙的窗墙比是算洞口还是算展开尺寸。东西墙的窗墙比计算的时候要不要把凸出的窗户玻璃算进去??

TOP

洞口面积除房间楼面面积就是窗地比

TOP

洞口面积除房间楼面面积就是窗地比

TOP

飘窗不应凸出60厘米,按展开面积算

TOP

回复 11楼(点击可得宣传链接) 的帖子

我也觉得是洞口面积,但是楼上的几个大哥说是展开面积,不知道他们在哪儿看到的??

TOP

引用:
原帖由 szraim 于 2007-11-1 09:20 发表 4 i4 Z  |9 k- S0 K1 Q0 d% H
飘窗不应凸出60厘米,按展开面积算
9 H& |3 \) V' q9 g  I: E' m
$ `7 P  ]- y1 n) q+ H
老大,哪个规范说的??

TOP

山东省《居住建筑节能设计标准》附录A关于面积和体积计算第A.0.6条有凸(飘)窗应取展开面积的规定

TOP

 18 12